电光的KBZ-400馈电,在停电从新送上电源后,总是显示失压,过段时间后按几下复位,可以送上电。再

电光的KBZ-400馈电,在停电从新送上电源后,总是显示失压,过段时间后按几下复位,可以送上电。再停电后,还是上述故障。求指教!

第1个回答  2013-10-12
出厂设置里有个电压系数,记住原来的参数,然后往高或者低调节,就不会显示欠压,但不能调的过了,否则会显示过压。追问

不起作用

第2个回答  2013-10-18
可能是保护器上系统电压线松动,虚接!追问

没有虚接的

第3个回答  2013-12-02
重新送电后能保持多久就失压跳闸了追问

几分钟

追答

电抗器电压多少

追问

660

追答

另外一边

追问

36V

追答

电压不够

电抗器有问题

追问

电压没问题,电抗器甩掉还是老故障。

追答

电抗器是不能甩开的 保护必须要从电抗器采集电压信号