功率因数为1,无功功率为零,只有有功功率,就是表示用户消耗为零吗?

如题所述

第1个回答  2019-05-11
从你说的情况进行分析,该10kv电容柜一次系统应该运行正常,二次监控系统接线正确,但监控系统参数设定有误(变比输入错误)。
电容器柜的负荷只是电力电容,从理论上说,只提供无功,不消耗有功;只是由于电容器制造上的原因及套管上的泄露等原因,才有少许有功消耗。
你监控装置显示:“无功功率显示6万多,有功功率显示只有几千”,正是说明该套电容器装置能提供60000kvar的无功,只消耗几千kw的有功;
而功率因数cosφ=有功功率/视在功率,
(写公式太费劲了,定性说吧)视在功率比无功功率要大,即大于6万,则功率因数cosφ为“几千”除以大于“6万”的数,这个数很小,几乎为0,这和监控显示功率因数为零是一致的。
但你是10kv电容器,一般10kv电容器组的容量不会超过10000kvar,大多在6000kvar左右,你说“无功功率显示6万多”,太大了,现场不可以装6万的电容器组,一定是监控装置内部参数设定有误,根据互感器变比重新输入一下就可以了。