我有三台90Kw水泵,是自耦降压启动的,1号3号在启动时当变压器从降压转换到全压时出现空开跳闸,

号没有这种问题,空开是250安培动力型,把1号和3号的电机线接到2号上不会跳闸,希望高手指点。

第1个回答  2015-09-01
把1号、2号的延时调的长一点,即让转速再高一点再转全压,看看有没有效果。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-09-01
估计是启动器相序不对追答

启动过程正传,运转时反转

第3个回答  2015-09-01
你先看一下触点有接触不良的吗,
第4个回答  2015-09-01
空开太灵敏了