  例:钢筋为三级钢直径16 × 钢筋最小锚固长度32d(此部位抗震等级为一级,混凝土强度为c45) × 抗震锚固长度修正系数1.15 × 纵向受拉钢筋搭接长度的修正系数1.4(搭接接头面积百分率50%)=16*32*1.15*1.4=830mm。
  钢筋搭接长度指,在混凝土中被视为一根受力钢筋的两段钢筋相互重合、连接的长度。钢筋绑扎搭接的机理是钢筋的锚固,认为两段钢筋各自都锚固在砼里了就视同连续的一根。然而,因为搭接段钢筋相互接触,接触面缺少足够的砼包裹,缺失一部分握裹力。需要引入一个大于一的修正系数乘以锚固长度予以补偿,作为绑扎搭接的长度。所以,绑扎搭接长 =锚固长度×修正系数。
  受拉钢筋搭接长度,图纸上注明的按标注确定,未注明的:
       C20  C25 高于C25
  —级钢筋 35d  30d  25d
  二级钢筋 45d  40d  35d
  三级钢筋 55d  50d  45d
  冷拔低碳钢筋 不小于300mm
  在03G101关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算:搭接长度=参正系数×锚固长度
  修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.25;50% 1.4 ;100% 1.6 而且在任何情况下搭接长度不小于300mm。