第1个回答  2020-05-05
切记:即使你不需要自己完成所有的硬件部分尤其是电气的连接,仍然强烈建议你务必仔细阅读
有关CPU,MM440的SIEMENS官方使用说明文档,尤其是有关安全的章节,以确保你在设置、调试、工作时明白危险所在,避免意外发生。
"模拟工作台进给电机“,所说的并不是电机的种类或者类别,是指用以模拟工作台进给动作的变频电机,电机的正反转动作模拟工作台的进给或者后退动作。
用S7-224XP控制MM440,有两个方法供你选择:
1、使用XP
CPU自带的AO通道,输出0~10V电压,连接MM440的模拟量输入端口,以此控制变频器的运行频率;同时,使用XP
CPU自带的DO通道,连接MM440的数字量输入端口,控制变频器的启停、方向等。关于AO,DO及变频器端子的连接方式及相关设置,请参考S7-200手册及MM440手册获得。
2、224XP
CPU集成有两个通讯口,你可使用其中任意一个与变频器的RS485通讯口连接,然后使用STEP7-Micro/Win
中的USS协议库完成对MM440变频器的完全控制。如果要减少工作量,建议你使用本方法。关于本方法的使用,《S7-200可编程控制器系统手册》中章节11“使用USS协议库控制MicroMaster驱动器”中,有对本协议使用中所涉及的软件和硬件内容的详细描述,请仔细阅读。
另:关于你提到的PLC程序和变频器需要设定的参数,建议通过阅读说明书后自己尝试编写和设定,虽然慢一些,但收获更多。
第2个回答  2020-05-02
你的问题涉及的内容太多,S7-224XP带了模拟量控制了。需要编写对应的程序。
MM440也需要在参数里面设置模拟量控制并接好线。需要用操作面板或增加通讯模块用电脑设置参数。至于电机正反转,只需要给定模拟量速度,通过端子控制启动停止正反转就行了。
如果用通讯控制MM440的启停和方向,则S7-200的很低端的。
如果自己做不了,就花钱找别人吧。