中央空调有5台冷冻水循环泵,单台运行泵电流超标严重。
冷冻水泵5台,扬程32米,功率30kw.现在开一台电流超大,开两台电流就差不多了,另外空调末端使用越多,泵电流越大,是怎么回事,怎么解决,如果用调节阀门的方法会不会完成末端空调制冷差?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-06-06
您的水泵杨程大了,冷冻水系统循环最高端到水泵机房,落差接近30米吧?
晕死,又限制了回答字数。
解决办法,开两台水泵,或关小水泵出水阀门,换低杨程大流量的水泵头。
第2个回答 2011-06-07
用调节阀把电流调到额定值以下。本回答被提问者采纳
第3个回答 2011-06-06
水泵流量与功率的关系!
空调末端使用越多,冷冻水流量越大,泵电流越大。Q1^3/Q2^3 =N1/N2
Q、N分别表示流量、功率,下标1相对于转速1的物理量,下标2相对于转速2的物理量。
相似回答
我们
的冷冻水循环泵,
功率为18KW,额定
电流
35.7A而正常
运行
时电流不到20A...
答:
如果水流量正常的话有点不思意。因为你
的电流
接近空载。不过也没关系,属于正常。
中央空调
必须开二组
循环泵
吗
答:
中央空调
机组需要几个水泵是由空调机组的具体类型来确定的,不一定就是两组。比如风冷冷水机组,只需要一
台冷冻水泵
就够用了;也可以是”一备一用。而水冷冷水机组就至少需要一台冷冻水泵和一台冷却水泵共两组,或者是一备一用共4组。
中央空调循环泵的
流量大于主机所需的流量一倍多对制冷制热有何影...
答:
水泵流量过大
,会使冷冻水在系统末端换热不充分,供回水温差越来越小,导致主机频繁卸载或者起停。