中央空调有5台冷冻水循环泵,单台运行泵电流超标严重。

冷冻水泵5台,扬程32米,功率30kw.现在开一台电流超大,开两台电流就差不多了,另外空调末端使用越多,泵电流越大,是怎么回事,怎么解决,如果用调节阀门的方法会不会完成末端空调制冷差?

第1个回答  2011-06-06
您的水泵杨程大了,冷冻水系统循环最高端到水泵机房,落差接近30米吧?

晕死,又限制了回答字数。

解决办法,开两台水泵,或关小水泵出水阀门,换低杨程大流量的水泵头。
第2个回答  2011-06-07
用调节阀把电流调到额定值以下。本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-06-06
水泵流量与功率的关系!
空调末端使用越多,冷冻水流量越大,泵电流越大。Q1^3/Q2^3 =N1/N2