绝压变送器如何标定?

如题所述

第1个回答  2011-06-23
把一段抽空(比如抽到—100PA)然后堵死,,你滴明白??就是输入压力和一段固定压力的比较!!在一段抽100PA和在另一端加100PA是相同的概念,就相当与在室内推门和在室外拉门是相同的概念,你滴明白???明白了给个采纳,,,三口有...本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-06-14
使用真空泵、真空标准表 进行标定。
一般最大 -0.09MPa追问

有没有更详细的标定方法啊。今天有人给我说要把大气压的值加上才是正确的。我都被搞糊涂了。。。谢谢各位了。

追答

楼主的量程是多大的?
应该不用加大气

追问

绝压0-1BAR,现在看来只需要在满量程的时候需要当天大气压减去1BAR才是真正的满量程了。大概有些明白了。

追答

呵呵!
绝压0-1BAR,就是压力-0.1~0MPa
抽真空就可以进行检定了
无需当天大气压的

第3个回答  2018-07-31
绝对压力=大气压力+表压;标定绝压变送器应该是采用抽真空的方式,根据量程选取几个测试点,看其是否成线性关系就可以了。
第4个回答  推荐于2016-11-10
  首先,应该看下变送器的量程,上限是多少,如果变送器是在通大气的情况下显示21.54mA,那应该是正常的,当然眼看量程上限是否在100kPa以下;如果变送器是接在罐上或管道上(即处于正常工作状态),那就要检查下罐内的压力,是否有漏的地方,导致显示不正常,还有一种可能就是一切都正常,只是罐内压力超量程了。
  当实际大气压力的波动幅度对工艺参数的影响超出允许范围的时候(地区、季节、气候不同时实际大气也不同),选用绝压变送器是必须的。
  在工艺参数设计时就以绝压标识,和一些负压测量中,为使测量结果与工艺指标保持一致性,采用绝压测量有利于操作。