丹佛斯VLT5000变频器报警

具体情况是这样的:当我们手动在上位机变频时(从45赫兹变到25赫兹时),变频器总是报警,报警代码:先是7(好像是过流),再报13(过载),接着设备瞬间停止运行,之后马上就能自动启动。开始我们怀疑是变频器的问题,在更换了变频器后此现象依旧存在。求高手指教,是不是变频器设置有误,还是其他什么地方有故障。
注:变频器控制的设备是滚筒

第1个回答  2011-05-20
首先观察变频器实际运行电流,是不是电流的确过高。如果过高,检查是否电机或者变频器选取功率不当。如果没有,检查一下电机的绕组绝缘,是否有接地故障。再有看变频器的故障限设置是否有问题
第2个回答  2011-05-21
7(DC LINK VOLTAGE HIGH)是直流过压,减速时间太短电机反向发电造成直流过压,如果负载惯性很大应该适当加长减速时间,检查208’210和212
第3个回答  2011-05-20
首先看看你变频器和电机是否匹配,最好是功率大一个等级 另外就是适当的提高加减速时间试试看 感觉你的负载比较重
第4个回答  2011-05-26
检查负载。可能是负载真的太重。如果没问题。就检查变频器的互感器及信号传输电阻。
第5个回答  2011-05-20
怀疑电机不够力,或者你要加制动单元制动电阻给变频器