第1个回答 2019-10-31
规程规定:单台最大电动机容量不宜大于变压器或发电机容量的33%,如题应选800kva变压器,但实际上负荷距离小于200m,选择双根240㎜2铜导线,500kva变压器能满足要求。
第2个回答 2020-03-21
2台电机总功率达到320KW,由于变压器的输出功率是功率因数来定(一般是0.85),那么320÷0.85=376.4KW
选用400kva的变压器。
第3个回答 2021-08-21
400的变压器不能同时起动2台160千瓦的电机。否则变压器跳闸。本回答被网友采纳