东芝变频主轴变频器报0CL是什么意思?

如题所述

第1个回答  2020-08-02
1、检查输入电源是否电压过高
2、延长减速时间
3、停机方式设为自由停车即可
第2个回答  2022-06-17



大陆世纪电子有限公司(www.10kv.cc)-高压变频器专业服务商,高压变频器维修、功率模块定制服务、升级改造、备品备件、维保维护服务。

荣信、新风光、国电思维、九洲高压变频器功率单元维修测试仪。

第一章 总 则

一、本规程参照厂家提供的使用说明书、技术资料和图纸,结合我厂设备具体情况进行制定。

二、本规程是进行设备维护、检修的技术性依据,检修人员应严格执行本规程。

第二章 变频装置介绍

一、变频装置特点

(1) 对电源影响小、高功率因数

本变频器(TMdrive-MV)采用多段电平PWM控制,使输出电压波形实现了阶段状的近似正弦波形输出,输出电流波呈正弦波,控制方式为无监测器矢量控制。实现了畸变小的清洁电源,即使不安装谐波滤波器,也能够达到高的谐波限制指标。另外,装置输入侧采用了二极管整流器,实现了电源功率因数95%以上的高功率因数。

(2) 对负载电动机影响小,高功率因数

通过变频器的多重连接及PWM控制,输出电压波形变为正弦波,因此扭矩波动低,不会发生共振浪涌电压,是对负载电动机影响小的高压变频器装置,能够继续使用原有的电动机。另外,为提高转换装置的效率,采用了低频PWM控制,能够进行高效运转。

(3) 高性能和高可靠性

通过采用大容量IGBT,在提高可靠性的同时,降低了开关损失,提高了控制性能。控制电路采用了新开发的电力电子设备控制处理器PP7 ,并且通过采用8层集成电路板,实现了高集成化和高可靠性。

二、变频装置技术性能

(1)变频装置类型为高-高方式

(2)变频装置在6KV电源的瞬间闪变低于额定电压的75%(300ms以内)及工作电源切备用电源时,不会导致变频装置的停机。额定运行工况下,使用变频器后电动机不降容。

(3)变频调速装置具有良好的调节性能,负荷从100%调节到40%的响应时间小于1min,现场可根据需要连续可调。

(4)变频器内的每一套冷却装置拆装方便,满足变频装置的安全可靠地运行。

(5)变频装置设有以下保护:过电压、过电流、欠电压、缺相保护、短路保护、超频保护、失速保护、变频器过载、电机过载保护、半导体器件的过热保护、瞬时停电保护等、严重过流、缺相并能联跳输入侧6KV开关。

(6)变频装置控制系统具有极高的可靠性。控制电源采用双路互投切换后的电源,允许失电时间为300ms。满足一般的控制电源切换时间。变频装置控制系统采用32位数字微处理器控制器,具有就地监控方式和远方监控方式。就地控制窗口、功能设定、参数设定采用字符代码操作界面。

(7)变频装置带故障自诊断功能,能对所发生的故障类型及故障位置提供字符代码指示。

(8)变频器系统在故障后可以采用外部旁路,使系统仍能正常运行。

(9)变频装置内部通讯采用光纤连接,以便提供电气隔离,还可以提高通讯速率和抗干扰能力;变频装置柜内强电信号和弱电信号分开布置,以避免干扰;柜内设有屏蔽端子和接地设施。

(10)当电源电压降低到额定电压的不低于75%时变频器可以继续运行。

(11) 当电源电压降低到额定电压的75%以下时,此时间在不超过0.3S的情况下,变频器可自动恢复正常运转,满足母线电压瞬间丢失和动态切换的要求。

(12)当电源的瞬停或瞬降(25%以上)超过0.3S时,变频器临时停止电流输出。电源电压在6秒以内恢复正常时,变频器在电机自由转动的基础上通过转速跟踪自动再加速,不需要人工干预。

(13)电网停电后6秒以内电源未恢复时将被视为电网故障,变频器发出电源故障指令,并连锁断开用户输入侧高压断路器(可以选择不跳闸),电源电压恢复后,变频器必须重新启动。

(14)当母线上最大一台电机启动时,对变频装置无影响。

三、变压器技术性能

(1)进线变压器与变频器配套供货,为原装进口产品。

(2)进线变压器过负载能力:125%-1分钟。

(3)变压器承受短路电流的能力:变压器在各分接头位置时,能承受线端突发短路的动、热稳定而不产生任何损伤、变形及紧固件松动。

(4)变压器本体系统的测量和控制项目。

①变压器通过±2×5%的抽头,可以对电网电压的输入范围进行调整。

②变压器有温度检测传感器,进行温度的检测和监控。

四、技术参数

1、进线变压器技术数据

序号 规范 单位 参数 1. 型式,型号
干式,TMdrive-MV-2720/6 2. 制造商及产地
东芝-三菱,日本 3. 系统最高电压 KV 6.6 4. 额定容量 KVA 2×1360 5. 额定电压 V 一次: 6 二次:0.64 6. 额定电流 A 263 7. 额定频率 Hz 50 8. 相数 相 3 9. 接线组别
一次:Y二次:扩展△接、△接、扩展△接 10. 付边绕组
二次:18绕组 11. 总损耗 KW 46 12. 阻抗电压 % 5.4 13. 冷却方式
风冷 14. 过载能力
100%-连续,125%-1分钟 15. 变压器外形尺寸 mm 2×1545×800×1585 16. 变压器重量 Kg 2×3050 17. 变压器防护等级
IP20

2、变频装置技术数据

序号 规范 单位 参数 1. 型式及型号
Tmdrive-MV-2720/6 2. 制造商及产地
东芝-三菱,日本 3. 额定输入电压/允许变化范围 KV 6±10% 4. 系统输入电压 KV 6 5. 变频装置输出电压/变化范围 KV 0-6 6. 变频装置输出电流/变化范围 A 266/0-125% 7. 逆变侧最高输出电压 KV 6 8. 额定容量 KVA 2760 9. 额定输入频率/允许变化范围 Hz 50±5% 10. 输入侧功率因数
0.95 11. 控制方式
无传感器矢量控制 12. 控制电源
三相3800/VAC,7KVA 13. 冷却方式
强迫风冷 14. 变频器损耗 KW 35 15. 系统总损耗 KW 81

五、变频器电路构成

1.主电路构成

如图表示TMdrive-MV(6600V输出)电路构成。外部交流电源经过装置内的变压器向输出为单相的单元变频器提供交流电。每相6级串联,通过6套这样的单相变频器转换为电动机所需的三相交流(频率、电压)电力。

2、单元变频器电路构成

如图所示,单元变频器由将交流转换成直流的二极管整流器,以及将直流逆变为交流的IGBT逆变器构成。

第三章 日常维护

一、维护目的

维护、检查是防止装置发生偶发性故障的有效手段。为了有效进行维护、检查,应制作检查检验单,记录并保存装置固有的特性变化和构成部件的稳定性,防止发生故障,以及在发生故障时调查故障原因。维护、检查分为日常检查和定期检查,在装置的安装之初,应缩短检查周期,详细进行检查,防止发生初始故障,运转时间变长后,需要检查部件是否出现特性劣化等。

二、检查、维护作业时的准备步骤

停止装置 → 主电路电源OFF → 控制电源OFF → 确认主电路电源放电 → 验电

三、日常检查

1、检查周期:每月一次。

2、检查项目:

①确认安装环境:确认温度、湿度、有无特殊气体、有无尘埃;

②确认电抗器、变压器、冷却风扇等有无异常声音,有无振动;

③确认有无异味、绝缘物的气味及各电路元件特有的气味;

④确认空气滤清器脏污情况,根据脏污情况减少清洁周期;

对于以上项目,以目测检查为中心实施,有异常时应立即进行维修。

四、定期检查

1、检查周期:按机组小修周期进行。

2、检查的项目如下:

①柜内的清洁;

②空气滤清器的清洁;

③电路部件的变色、变形,漏液(电容器电阻电抗器变压器等)的确认;

④基板(电阻、电容器的变色、变形,基板的变色、变形、脏污、焊接的老化等)的确认和清洁;

⑤配线(有无因发热导致的变色、腐蚀)的确认;

⑥紧固部分(螺栓,螺帽,螺钉类的松动)的确认;

进行本装置的主电路部分的检查时,应在断开(OFF)输入电源后,经过约5分钟以上,在验电后进行。

请注意:装置内部的电容器在将输入电源断开(OFF)后电荷仍会残留一段时间,会有触电的危险。

另外,为防止发生触电事故,在设备运转的状态下请不要打开门。

五、维护重点

1、 主电路部及控制电路部的清洁

维护,检查的第一步就是清洁。清洁(1次/月 ~ 1次/年)应根据设备的状态实施。清洁时,应在切断电源,确认主电路没有电压后,通过吸引或吹扫等将设备内的尘埃取去。注意:如果压缩空气的压力太强,有可能会损坏部件和配线。另外,吹扫无法除去的附着物应用布擦掉。 清洁原则上从上部开始,在下部结束。灰尘,金属的切屑从上面落下,如果从先从下部检查,则无法发现和除去上面的落下物。

2、 柜体,结构用品

(1) 冷却风扇(随时)

确认风量有无异常,风扇的噪声是否増加。特别是拆除后重新安装时,如果忘记拧紧螺栓等,会因为振动使轴承叶片等受到损坏,因此要特别小心。___

(2) 空气滤清器(1次/月~1次/年)

目测检查空气滤清器是否堵塞。在室外轻轻拍打,去掉粉尘,在中性清洗剂的溶液中去掉脏物,水洗后干燥。

(3) 主电路部件,柜内全体(1次/月~1次/年)

检查机壳内有无灰尘堆积,电抗器,导体紧固部分、保险丝、电容器、电阻有无变色、发热、异常声音、异味、损坏。

仔细检查配线、安装零件有无断线、断开的配线、紧固有无松动、是否有损坏的地方。

3、 印刷电路板

由集成电路和电子部件构成的印刷电路板需要加以保护,以免受到尘埃、腐蚀性气体、温度等的影响。因此,应考虑设备的安装环境。另外,定期检查清洁,保持良好的环境对于减少故障也非常重要。

由于部件小,抵御外力的能力差,因此在清洁时,应使用毛刷等擦试。

l使用注意事项

印刷电路板的维护作业,必须在切断所有电源,经过5分钟后再实施。

拆除印刷电路板时,应去掉所有的连接器和电线,拆掉印刷电路板上部的固定螺钉。

此时,应注意不要使印刷电路板和固定螺钉落下。

安装印刷电路板时,应按照拆除时相反的步骤进行。

另外,由于控制电路板带有电容器,因此即使在切断电源的状态,仍有部分部件在工作。保存时应将使铝框向下,小心不要短路。

备用电路板是装在防静电袋中出厂的,保管时应放入袋中。注意防静电袋只有袋的内侧起作用。

六、装置检查维护作业步骤

1、准备步骤:

装置停止

(1)使装置停止,确认电动机完全停止。

(2)按下操作面板的联锁开关,使其点亮(禁止操作)。

切断主电源

(3)使外部主电源(6kV开关)断开。 应进行充分的安全处理,以保证确实断开,并且不会发生误投入。

(4)检查确保控制和变压器面板上的“AC MAIN”灯熄灭。

切断控制电源

(5)使控制电源MCCB("CONTROL")断开。

确定放电

(6)等待5 分钟以上。

(7)开启变压器柜的门锁,打开防盗锁(挂锁)。

(8)移开变压器柜的门的螺栓,打开楔子。

(9)在主电路输入端子验电,保证主电路电压为安全电平。

(10) 移开变频器柜的门的螺栓,打开挂锁和楔子。

(11) 当打开变频单元柜的门时,确认所有单元变频器的LED 关闭 (OFF)。

(12) 检查用于连接控制柜的外部电缆终端没有电压。

检查电压

(13) 检查控制电源输入端,确保控制电源电压在安全水平。

接地

(14) 在主电路输入端使三相输入电源接地。

开始操作

(15) 开始检查和维护。

(16) 在替换单元变频器的情况下,请遵循指导手册“单元变频器更换过程”6F3A4829, 6F3A4830,6F3A4831,6F3A4832,6F3A4833。 根据需要,打开变频单元柜、变压器柜的门进行作业。

2、复原步骤:

拆除接地

(1)将主电路的接地线去掉。

关门

(2)关上门,必须加上防盗锁(挂锁)和门锁。 如果与主电路有关的柜的门打开,则不能运转。

(3)锁紧变压器门和变频器柜的螺栓

(4)锁好变压器和变频器柜的挂锁,接通控制电源(ON)

(5)使控制电源MCCB("CONTROL")接通(ON)。

接通主电源

(6)使外部主电源(6kV)接通(ON )。 外部主电源投入时必须确认控制盘面的指示灯“AC MAIN ” 点亮。 没有点亮时,可能是保险丝或指示灯等断线,请将外部主 电源及控制电源断开,验电后更换部件。

装置的运转准备

(7)进行安全确认,作好运转准备。按下操作面板的联锁开关。 (LED 熄灭,联锁解除。)

七、定期更换部件

为使TMdrive-MV 保持在最佳状态,延长使用寿命,需要定期更换(维修)性能老化的构件。变频器装置使用的部件中,建议定期更换的部件及更换期间如下表所示 :

品名 推荐更换周期 备注
冷却风扇 3年
空气滤清器 6 个月 也可清洁
铝电解电容器 主电路 7年
基板内 7年
控制电源装置 7年
保险丝 主电路 7年
7年
控制电路
基板内 7年 单元变频器驱动基板ARND-8207A外部I/F板ARND-8219A

*基板内的铝电解电容器的更换作业,应委托厂家进行。另外,主控制基板(ARND-3110)没有使用铝电解电容器,因此不需要更换。

第四章 变频器保护功能整定值

序号 保护功能 参数名称 保护整定值 备注 1 控制电源欠压保护 CP_PSF 143(V)
2 一次电流限制 LMT_I1 125%
3 转矩电流限制 LMT_IQ_BAS 125%
4 变频器过电流 CP_OCA 175%
5 超速运行水平 CP_OSP 115%
6 过载运行5分钟 CP_RMS_5 105.5%
7 过载运行20分钟 CP_RMS_20 101.4%
8 过载报警设定 CP_RMS_A 100.6%
9 主电源欠压保护 CP_UVA 75%
10 主电源失败恢复时间 CP_PSFRCV_TIME 6秒
11 控制电源失电再启动恢复时间
2秒
12 变压器过热保护 硬件设定 140℃
13 变频单元过热保护 硬件设定 100℃
14 DC过电压检测水平 CP_OV 140%
15 电机失速检测标准 CP_SP_DIFF 20%

第五章 变频器故障代码及故障原因

故障代码及故障原因 故障代码及故障原因 AC_NL 输出端开路 CPU_M 主CPU故障 AC_P 交流输入断路器开 CURU U相电流故障 ACSW_C 交流接触器合 CURW W相电流故障 ACSW_F 交流接触器故障 DS 门打开 ACSW_T 交流接触器开定时器 DS_T 门开定时器 AIN_FAULT 基准模拟输入信号丢失错误 ENCODER_F 速度编码器未探测到 B_HLTY 制动(系统)正常检测 GIF_CLKDN20 GIF板20MHz时钟停 BLA 变换器交流电路断路器跳闸 GIF_CLKDN7 GIF板7MHz时钟停 BLR 电气危险故障 GR_A 变换器接地探测报警 BLR_CPSF 除了电源之外的电气危险故障 GR_T 变换器接地探测报警定时器 BP_CTT 旁通接触器闭合互锁 IL 外部互锁 BR_F 电磁制动使能电路故障 M_FN 电机冷却风扇停 C_FN 设备通风风扇停 M_FN_T 电机冷却风扇停定时器 C_FN_B 设备通风风扇停止B组 M_OH 电机过热 C_FN_T 设备通风风扇停止定时器 M_OH_A 电机过热报警 C_IL 关闭互锁 MPSF _ MV 主电源故障 CELL_CDMF 单元通信故障 MTMP_S 电机温度探测器故障 CELL_FUSE 单元保险丝烧 N.U. 未使用 CELL_DC_OV 单元直流过电压 N_IM 感应电机数量错误 CELL_DC_UV 单元直流失电压 OCA 交流过流 CELL_GPSF 单元门极电源故障 OCA_B 组交流过流 CELL_OH 单元过热 OH设 备过热 CHG_START 系统正在改变 OH_ACL 变换器输入ACL过热 CL_T 电流限制定时器 OH_ACL_T 变换器输入ACL过热定时器 CL_TA 电流限制定时器报警 OH_B B组设备过热 CPSF 控制电源故障 OH_TR 输入变压器过热 CPT_FAIL 捕捉失败 OH_TR_A 输入变压器过热报警 CPU_A 从CPU A故障 OL_A 设备过负荷报警 故障代码及故障原因 故障代码及故障原因 OL20 设备过负荷20分钟 SP_SIL 零速度启动互锁 OL5 过负荷5分钟 STALL 低频过载失速检测 OSS 超速 STCMD 驱动信号启动互锁 OSS_FO 输出频率过大 STPRQ 运行中故障(停机请求) P_SW 柜互锁开关启动 SYS_ERR 系统配置错误 PARA_ERR 设置参数检查错误 TL_F1 传输故障1-本地故障 PHASE_ERR 变换器相序错误 TL_F2 传输故障2-初始化和在线故障 PLD_ERR PLD错误 TL_F3 传输故障2-初始化和在线故障 PLL 电源同步PLL(锁相环)错误 TL_F3 传输故障3-中继线故障 PLLPSF 变换器PLL(锁相环)电源错误 TL_F4 传输故障4-驱动到驱动故障 PRE_CTT_F 变换器预充电接触器错误 TLNE_IL 自动调节互锁 QSTOP_FAULT 快速停止故障 UV 电气条件 REV_ROT_F 反转故障 UV_MPSF 电气条件 ROTATE_FAIL 电机旋转故障 UV_READY 外部电气准备好条件 SOFT_STL 过负荷时自动减速 UV_SIL 直流电压跌落启动互锁 SPA1 备用1 UVA 电气准备好条件 SPA1_T:备用1定时器 UVA_EX 外部电气准备好条件 SPA2 备用2 UVA_SIL 交流电压跌落启动互锁 SPA2_T 备用2定时器 UVD 直流电压跌落 SPA3 备用3 UVD_B组直流电压跌落 SPA3_T 备用3定时器 UVS 外部安全开关 SPA4 备用4 Ux_F相单元故障,x 表示单元编号 SPA4_T 备用4定时器 VAC_PH_LOSS 输入电压缺相 SP_ERR 速度检测错误 VINV_PH_LOSS 输出电流缺相 SP_ERR2 速度检测错误2 Vx_F V相单元故障 SP_LOST 速度基准丢失 WxF W相单元故障 SP_LST_A 速度基准丢失报警 XFR_FAIL 传输故障