求差压液位计的平衡三组阀的原理及示图

如题所述

第1个回答  2011-09-25

见下图,三阀组就是把三个阀做在一块儿,实际上装三个阀也是可以的。

差压变送器要求投用时两侧压力同时引入,否则可能造成损坏。三阀组就是解决这个问题的。

投用前三个阀关闭,待压力引到三阀组后:1、开平衡阀(中间),2、开高压侧阀,3、关平衡阀,4、开低压侧阀。

停用时倒过来操作一遍。