10平方的铜线最大能过多少电流?

如题所述

第1个回答  2022-08-27
不同的距离不一样几米的距离,可以流过100A左右几十米的距离,可以流过50A左右百米以上距离,可以流过30A左右500米距离,可以流过10A左右 选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。 1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。 2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。 3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。 4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。 经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm2铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW; 载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm2铜线载流量是18A,10mm2铜线载流量是80A,100mm2铜线载流量是320A等等, 经济电流密度 计算比较复杂,一般是直接采用国家标准: 3000及以下 3000—500 5000以上 裸铜线 3.0A/ mm2 2.25 A/ mm2 1.75 A/ mm2 裸铝线 1.65 A/ mm2 1.15 A/ mm2 0.9 A/ mm2 铜电缆 2.5 A/ mm2 2.25 A/ mm2 2.0 A/ mm2 铝电缆 1.92 A/ mm2 1.73 A/ mm2 1.54 A/ mm2 导线的安全载流量 为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。 一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。 电压损失百分数或导线截面积简易计算公式 △U=PL/CS S=PL/C△U △U——电压损失百分数 P——输送的有功功率(Kw) L——输送的距离(m) C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4, 铝合金,三相39, S——导线截面(mm2) 公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
第2个回答  2022-08-26
一般10平方单芯铜线可以承受100A左右的电流,10平方三芯铜线可以承受70A左右的电流,10平方铝线可以承受50A左右的电流。本回答被网友采纳
第3个回答  2022-08-27
一、常用电线的载流量:500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:1.5平方毫米——22A2.5平方毫米——30A4平方毫米——39A6平方毫米——51A10平方毫米——74A16平方毫米——98A二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以1.5平方毫米为例Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦“1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。以上数据来自百度1平方电线的额定电流约为5A,1.5平方电线的额定电流约为10A,2.5平方电线的额定电流约为15A,4平方电线的额定电流约为20A,6平方电线的额定电流约为30A,10平方电线的额定电流约为60A. 以上数据和我家装修中用到的电线载流相当。电流x220=功率,10x220=2200w三、1.5匹空调的制冷量大约为3500W如果是1级能效,即使极限工况COP大于等于3是没有问题的,所以输入功率3500/3=1166.67W如果是2级能效,cop一般大于等于2,输入功率3500/2=1750W。3级能效的家用空调,目前市面上已经不多见了,所以综上,1.5匹空调用1.5平方毫米的线是足够的。以上。
第4个回答  2022-08-16
导线的最大载流量不仅和它的横截面积有关,同时和它的材质以及导线的供电半径还有环境温度有着密切的关系,在正常情况下,也就是供电半径不超过50米,常温下,横截面积10mm²的铜质导线安全载流量为55安左右。本回答被网友采纳
第5个回答  2022-08-28
10平方毫米铜最大能负载65A。

10平方铜电线家庭安全使用标准是:如果是暗装取5A/平方,明装7A/平方。那么10平方铜电线明装通过为70A在220V电压下可带功率为:15kw;暗装时也只有11KW了这是由于线路在墙里影响了线路的散热。