用的是WXD3-13 2W的电位器调速,变频器是施耐德的,10V电压是是三菱的模块给的,模块用来控制同步升降速度。整套系统用了3年了,之前挺好的,最近变频器的频率会变化,时而大时而小。导致电机速度波动,电机和变频器都接地了,接电位器的线用的屏蔽线,一头接在电柜外壳上,电柜本身接地了,怀疑是电位器的问题,然后今天下午换了一个,但到晚上速度还是波动了,电位器在淘宝买的,4块钱一个。变频器和模块应该不会坏,我怀疑是我买的电位器存在质量问题,有时几天波动一次,有时几个小时波动一次。很烦的,造成生产不少损失。求大神教我分析问题并给出解决方案,这次我在网上买了个日本进口的电位器,50元一个,还没到货,不知道效果怎样
但是前几年一直没干扰,为什么最近会有干扰呢。
追答以前没有干扰,不等于一直不会有干扰
线检查过,线头都很紧,没有破损的痕迹,因为之前3年都很好,所以不应该是参数的问题
不是一直波动,有时候隔几天,有时候几个小时波动一次。是波动一下
追答这个很难判断了,你还是等日本的电位器到了,试试看,如果好了是万幸,应该不像电位器的事。
本回答被网友采纳