16米宽60米长二层钢构厂房混凝土金刚砂地面打得高低不平这么办

如题所述

第1个回答  2014-02-08
我似乎刚刚回答过,是相同的问题么。我的回答如下:
要多问几个问题,综合考虑、判断:
1. 你这1.2厚的楼承板是按照组合楼板设计计算的么?就是说1.2厚的钢板有没有考虑替代钢筋,还是就是当模板使用的?
2. 露面结构体系是怎样布置的?就是说楼板是按照连续板带设计计算的么,边界条件怎么假定的,哪些地方可以容许板面裂纹?是否可以弯矩调幅。
3. 你需要甄别板面负钢筋的保护层有否收影响。

提供这些考虑问题的思路,结论需要你自己下。但重新加到设计厚度是不太可能的,重浇要拆除现有的动静就非常的大了。但加固的办法也是有的,这1.2厚的楼承板就是加固的有利条件。不管做什么结论,自己心里要有底。
第2个回答  2014-02-08
1、没有明白设计混凝土楼板厚为7.5-15公分是什么意思?设计成有坡的吗?
2、根据GB50204-2002(2011版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》构件截面尺寸的容许偏差是+8、-5mm,所以,楼主说的工程不合格,不能验收。不符合质量要求的工程应按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》第5.0.6条的1、2、3、4款规定进行处理。
网友的回答不应该脱离第5.0.6条的1、2、3、4款规定,否则无效。本回答被网友采纳