1平方毫米的铜芯线可为通过多少安的电流呢?

如题所述

第1个回答  2022-11-15

6A—8A。

中国国家标准GB/T4706.1-2005规定的电线负载电流值(部分)

1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—8A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—40A

扩展资料:

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。

一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm²,铝导线的安全载流量为3~5A/mm²。如:2.5mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm²=20A,4mm²BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm²=32A

参考资料来源:百度百科-载流量