一建实务100个知识点核心必背(51-75)

如题所述

第1个回答  2023-02-03

一建实务考试应该如何备考呢?一建实务知识点有哪些呢?下面就随我一起来详细了解下吧!

51、混凝土柱、墙、梁等构件外形尺寸、轴线位置偏差大防治措施P242①按施工图放线,并确保构件断面几何尺寸和轴线定位线准确无误。②模板及其支撑(架)必须具有足够的承载力、刚度和稳定性,确保模具在浇筑混凝土及养护过程中,不变形、不失稳、不跑模。③要确保模板支撑基座坚实。④加强检查,发现问题,及时纠正。

52、填充墙砌筑不当,与主体结构交接处裂缝防治措施P244①柱边(框架柱或构造柱)应设置间距不大于500mm的2φ6钢筋,且应在砌体内锚固长度不小于1000mm的拉结筋。②填充墙梁下口最后3皮砖应在下部墙砌完14d后砌筑,并由中间开始向两边斜砌。③如为空心砖外墙,里口用半砖斜砌墙;外口先立斗模,再浇筑不低于C10细石混凝土,终凝拆模后将多余的混凝土凿去。④外窗下为空心砖墙时,若设计无要求,应将窗台改为不低于C10的细石混凝土,其长度大于窗边100mm,并在细石混凝土内加2φ6钢筋。⑤柱与填充墙接触处应设钢丝网片,防止该处粉刷裂缝

53、板块类空鼓,起拱原因P250①铺贴前清理不干净,②干硬性水泥砂浆水灰比不合理,过厚,过薄或粘结剂质量差粘结强度不够③石材防护采用的是油性防护剂,削减了砂浆与石材间的粘结力④大面积铺贴,未布置合理的伸缩缝⑤完工后未能保证足够的养护条件及成品保护

54、轻钢龙骨吊顶开裂原因P251①吊筋间距过宽,或龙骨架与吊筋,墙体四周连接不牢固②吊顶面积过大或者过长,板与板之间未留缝或留缝未错缝③固定板的螺钉未固定牢固④转角,造型部位拼缝振动变形⑤阴角处,接缝处嵌缝处理不到位

55、安全管理目标P254安全事故控制指标、、安全生产、文明施工管理目标。

56、安全教育和培训类型P254上岗证书初审,复审培训,三级教育,岗前教育,日常教育,年度教育

57、安全教育和培训对象P254企业各管理层的负责人,管理人员,特殊工种,新上岗,待岗复工,转岗,换岗的作业人员

58、岗前教育培训内容P255①安全生产法律法规和规章制度②安全操作规程②针对性的安全防护③违章作业,违章指挥,违反劳动纪律的后果④预防,减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本知识,方法和措施

59、继续教育培训内容P255①新颁布的安全生产法律法规,安全技术标准规范和规范性文件②先进的安全生产技术和管理经验③典型事故案例分析

60、施工企业对分包单位的管理应符合以下要求P255了解1)选择合法的分包单位2)与分包单位签订安全协议,明确安全责任和义务3)对分包单位施工过程的安全生产实施检查和考核4)及时清退不符合安全生产要求的分包单位5)分包单位竣工后对分包单位安全生产能力进行评价

61、危险源类型P257机械类、电器类、辐射类、物质类、高坠类、火灾类、爆炸类

62、危险源辨识方法P257专家调查法、头脑风暴法、德尔菲法、现场调查法、工作任务分析法、安全检查表法、危险与可操作性研究法、事件树分析法、故障树分析法

63、安全检查内容P259查安全思想、查安全责任、查安全制度、查安全措施、查安全防护、查设备设施、查教育培训、查操作行为、查劳动防护用品使用、查伤亡事故处理

64、安全检查主要形式P257日常巡查、专项检查、定期安全检查、经常性安全检查、季节性安全检查、节假日安全检查、开工、复工安全检查、专业性安全检査和设备设施安全验收检查等。

65、《建筑施工安全检查评分汇总表》主要内容P261了解安全管理、文明施工、脚手架、基坑工程、模板支架、高处作业、施工用电、物料提升机与施工升降机、塔式起重机与起重吊装、施工机具。

66、《安全管理检查评分表》检查评定保证项目P2611)安全生产责任制2)施工组织设计及专项施工方案、3)安全技术交底、安全检查、4)安全教育、5)应急救援。

67、《文明施工检查评分表》检查评定保证项目P262(口诀:火速围封料场)现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火。

68、土方开挖专项施工方案的主要内容P265放坡要求、支护结构设计、机械选择、开挖时间、开挖顺序、分层开挖深度、坡道位置、车辆进出道路、降水措施及监测要求等。

69、基坑开挖监控方案包括内容P266监控目的、监测项目、监控报警值、监测方法及精度要求、监测点的布置、监测周期、工序管理、记录制度和信息反馈系统等。

70、基坑工程的监测重点P2661)基坑工程的监测包括支护结构的监测和周围环境的监测。2)重点是做好支护结构水平位移、3)周围建筑物、4)地下管线变形、5)地下水位等的监测

71、基坑开挖过程中渗水或漏水处理措施P266①设沟排水;②引流修补;③密实混凝土封堵;④压密注浆;④压喷射注浆。

72、水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计估计值处理措施P2661)采用水泥土墙背后卸载;2)加快垫层施工;3)加大垫层厚度;4)设支撑。

73、悬臂式支护结构位移超过设计值处理措施P2661)加设支撑或锚杆;2)支护墙背卸土;3)时浇筑垫层,必要时也可以加厚垫层。

74、基坑周围管线保护的应急措施P267了解①增设回灌井;②打设封闭桩;③管线架空。72、脚手架在下列阶段应进行检查与验收P70(了解2014考过)1)脚手架基础完工后,架体搭设前;2)每搭设完68m高度后;3)作业层上施加荷载前;4)达到设计高度后或遇有六级及以上风或大雨后,冻结地区解冻后;5)用超过一个月。

75、应报废钢丝绳P2751)钢丝绳断丝数在一个节距中超过10%2)钢丝绳锈蚀或表面磨损超过40%3)有死弯、结构变形、绳芯挤出等

相似回答
大家正在搜