第1个回答  2019-12-01
有些设备是三相和单相混用,就要接三火一零,严格的说还需要连接一根地线,总共是三相五线
有些纯三相负载只需接三火一地即可。
第2个回答  2019-12-01

这个箱子 有点小 实际上  零线 应该有一个 零线铜端子排的  考虑实际情况  就如你所说 只能直接接线了

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-12-22
3相4线用电设备,接一条零线,另外3条分别接3相火线。(还有1条接地线)设备的地线不能接到零线上,要接到开关箱的接地排上。
第4个回答  2019-12-01
不是三相五线制,应该要外壳接地
第5个回答  2019-12-01
电动机基本都是3线,