请问各位专家:YJV22-8.7/15KV 3*95 电缆外护套层厚度为多少?

如题所述

第1个回答  2019-07-28
外护套标称厚度=0.035*假定外径+1.0...单位mm...
外护套厚度最小值要求...不小于标称值80%-0.2...单位mm...
假定外径的计算见GB/T
12706.2-2008附录A...
YJV22-8.7/15KV
3*95护套厚度标称值为2.9mm...最小值为2.12mm...
GB/T
12706.1-2008中对非金属护套只有最小测量值的要求而没有规定厚度平均值必须达到标称值...检测机构在检测是也是按标准要求以护套厚度最小值来判断护套厚度是否合格...
对于YJV22-8.7/15KV
3*95...只要其护套厚度超过2.12mm...即视为合格...