镙纹刚筋柱子能搭接吗?

如题所述

第1个回答  2019-08-01
本来我们在柱子是打算用塑焊对接的后来标高搞错了,预留钢筋有一些刚好在楼板里面可以用绑扎搭接吗,或者其他什么方法也可以,最好能说下方法出自那本规范。急~~~~~现在板模板也差不多做好了。这样有办法处理没啊展开
我来答
00午安00
来自百度知道认证团队 2018-08-23
可以。没有说柱子钢筋不能绑扎搭接的 只是现在用绑扎搭接不方便,也不经济。用电渣压力焊和机械接头的多。
gb50010-2010《混凝土结构设计规范》:
第9.4.1条 钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。机械连接接头和焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。第9.4.2条 轴心受拉及小偏心受拉杆件(如桁架和拱的拉杆)的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。
当受拉钢筋的直径d>28mm及受压钢筋的直径d>32mm时,不宜采用绑扎搭接接头。既然是“不宜”,也就是可以采用绑扎接头。特别是对选用的钢材化学成分不明时(如进口钢材),不能盲目采用焊接,而应采用绑扎。本回答被网友采纳