请问施工现场配电箱是否需要做好重复接地。且工作接地,保护接地,重复接地有何区别?

如题所述

第1个回答  2022-12-08

一、是需要做好重复接地的。

1、接地的系统不一样:

(1)、重复接地指的是在同一接地线路上接地极不小于三处,且三处相差距离不小于6米。

(2)、工作接地是中性线和接地线共用一根导线或导体。

(3)、保护接地是中性线和接地线分开的。

2、供电系统不同:

(1)、重复接地主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗电阻为0欧姆。

(2)、工作接地是三相四线制供电,要求变压器中性点良好的接地。

(3)、保护接地三相五线制供电。

二、无论是哪种供电制,带有金属壳体或导电的用电设备及设施都是可以重复接地的,以保障工作人员和设备的安全可靠性。

扩展资料:

一、重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。

1、对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。

二、工作接地方式有浮地、单点接地、多点接地和混合接地。

1、浮地,工作地线与金属机箱绝缘,工作地线是浮置的,其目的是防止外来共模噪声对内部电子线路的干扰。

2、单点接地。单点接地是指一个电路或设备中,只有一个物理点被定义为接地参考点,而其他需要接地的点都被接到这一点上。

(1)、如果一个系统包含许多设备,则每个设备的“地”都是独立的,设备内部电路采用自己的单点接地,然后整个系统的各个设备的‘‘地”,都连到系统唯一指定的参考点上。设备内部电路的单点接地有串联、并联、串-并联混合接地3种方式。

4、多点接地。多点接地是指设备(或系统)中的各个接地都直接接到距它最近的接地平面上,以便使接地线的长度为最短,接地平面可以是设备的底板、专用接地线,也可以是设备的框架。

(1)、多点接地的优点是接线比较简单,而且在连接地线上出现高频驻波的现象也明显减少。但是多点接地系统中的多地线回路对线路的维护提出了更高的要求。因为设备本身的腐蚀、冲击振动、温度变化等因素都会使接地系统出现高阻抗,致使接地效果变差。

5、混合接地。混合接地是指对系统的各部分工作情况进行分析,只将那些需要就近接地的点直接(或需要高频接地的点通过旁路电容)与接地平面相连,而其余各点采用单点接地的办法。

三、保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。

1、所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

2、在保护接地中是中性线和接地线分开的,他的供电系统是三相五线制供电。

3、接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。

参考资料:百度百科-重复接地

参考资料:百度百科-工作接地

参考资料:百度百科-保护接地