混凝土标准养护室有哪些计量检验方法?

如题所述

第1个回答  2018-01-21

标准的养护室都建在地下室,有利于恒温。如果不能装空调,冬季可以加电炉,夏季可以勤换水,不过夏季没空调的话,如果是地上建筑做养护室的话,室温是很难保证的。如果感觉实验室不规范,有些重要的混凝土配比方案可以请条件好的单位代做。材料送检可以买些好材料专门做送检用,如水泥送检可适当搭配部分高标号水泥,混合后再送,这只是应付质检站找茬的办法,对于管质量的来说,要提醒老板,不要偷工减料,这样很危险的,如果检验出工程质量有问题再返工的话,损失巨大。

第2个回答  2018-01-21

你是搞施工的了,在施工现场是没有混凝土标准养护室的,就是把混凝土试块做好后,直接放到水池中,也有的是用砖砌个地下的水池,专门为养护用的,如果是个大的项目,是有要求建的,其实最常见的就是用彩钢房,只有个门,里面放上架子(放试块用),在地上留个水头,1天浇几次就好了,混凝土标准养护室的温度要求是20度+ - 2度,你的就是简易的,施工的时候一般的都不低于这个温度,做好的快送走就可以为你解决放不下的问题面积也就20平那样,你看看你的实际情况好了。

第3个回答  2018-01-21

随着技术的发展,砼养护室设备已经实现了系统化,智能化,自动化:混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪设备专用于混凝土试件、水泥试体的标准养护,在公路交通、铁路、桥梁、公民建筑、水利、水电、科研单位有着广泛的用途和较大的推广价值。混凝土养护室恒温恒湿智能控制仪符合国家《普通混凝土力学性能试验方法标准》:确保养护室温度恒定在20℃±2℃、相对湿度95%RH以上。

测点布置如下:在实际使用范围之内,至少应布 置五个测点,即按室内上下两条对角线设置测点,室内一个转角处设一点,两个对角线交点设一个测点。用直接观测检查应符合:试件放在架子上且彼此 间距至少保持在10~20mm,必须保证喷出的水是雾化状态,不能将水直接浇淋在试件上。用通风干湿球温度计测量标养室各点温湿度,每 隔2小时测量一次,共测8次;水泥混凝土标准养护室:温度20°c±2°湿度≧90% 水泥标准养护箱:温度20°c±1°湿度≧95%。 水泥试验室:温度20°c±2°湿度≧50%。本方法适用于新建或正在使用中的混凝土标准养护室(简称标养室)的校验。标养室系按GBJ81-85和GBJ82-85的要求进行砼试件标准养护的试验室。校验周期一年。技术要求标养室的温度标准为20±2℃,相对湿度标准为95%以上,室内温湿度均匀性也应满足上述要求。