四级抗震钢筋需做强屈强比检验

如题所述

第1个回答  2015-12-10
按照四级抗震等级设计的结构,钢筋不需要做强屈强比
检验,
在15版的混凝土结构施工规范上有明确的要求按现行GB
50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》的5.2.3条规定:
对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1
钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2
钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
3
钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
这一条规定中并没有要求四级抗震。所以,框架结构四级抗震设计时,钢筋不需要做抗震测试。