张拉前准备:
1、锚具支承板上灰渣应清除干净,保证锚板与锚垫板相贴.
2、检查钢绞线穿束数量是否正确并编号.
3、预、初张拉应满足强度要求;终张拉应满足强度、龄期、弹模三条件.
4、千斤顶、油表需配套.

张拉要求张拉力与伸长量双控,张拉力以油表读数为主,伸长值做校核.
张拉过程中应使管道、锚具、千斤顶三通心,两端应同步张拉.
还有注意操作人员安全问题别对着千斤顶和油管
第2个回答  2011-04-04
质量问题预防及处理措施
1)伸长值超过规范要求预防措施:
(1)预应力张拉理论伸长值计算必须按实测弹性模量和截面积进行计算。
(2)对于连续多波曲线筋和小半径曲线筋,应实测孔道摩阻力。加强对操作工人的岗位培训。
2)滑丝、断丝预防措施:
(1)穿束前,预应力钢束必须按规范要求进行检验,编束,正确绑扎。
(2)张拉前锚夹具需按规范要求进行检验,对夹片进行硬度试验。
3)预应力筋回缩值偏大预防措施:
选用合适的限位板。对钢绞线截面面积进行检测,严重超出的不得使用。
4)顶板厚度不够预防措施:
(1)固定芯摸的箍筋绑扎牢固。上部采用压杠把芯摸压住。
(2)对称浇筑,减少混凝土的上浮力。
5)负弯矩锚垫板拉裂预防措施:
(1)锚垫板下部混凝土要用直径比较小的振动棒振捣,确保密实。
(2)上齿板必须使用定型模板,支模板时要把锚垫板固定牢固。
6)起拱偏差大预防措施:
(1)张拉前测定温度,避免高温、低温进行张拉,冬天对梁板进行加温后张拉。
(2)强度、龄期满足要求后进行张拉。存梁时间不能超过3个月。否则对梁板加载。本回答被网友采纳