33问答网
所有问题
75KW消防泵需要多大的电缆
谢谢设计上也是
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-06-09
Pe = 75 KW
Kx = 1.00
cosφ = 0.80
Pjs = 75.00 KW
ljs = 142.44 A
断路器选180 电缆不就是3x70+2x35咯本回答被提问者采纳
相似回答
75千瓦
消防泵
星三角降压启动
需要
配多少平方
电缆
答:
75KW运行电流在150A左右,星三角分两路供电,一路在75A,
所以选配25平方电缆即可一条三芯
,一条三芯加一条地线。
75千瓦
消防水泵
,大概距离30米。用多少平方线
答:
这个75kw的采用70的,37的采用35,45的采用35的,
总的需要150的电缆
。
75kw消防泵
选
用多大
空开,多大线
答:
75KW额定电流应该是150左右,虽然说是用了软起,空开还是选250A的比较保险,
如果线路不超过50米,可以用3x35mm+1x16mm的线
。超过50米的话,建议用4x50的线。软启的话,
200a够了
。
大家正在搜
45kw消防水泵需要多大电缆
75kw的电机用多大电缆
120KW水泵要多大电缆
25kw电机用多大的电缆
37kw的电机用多大电缆
75kw水泵用多大电缆
55kw电机用多大电缆
37kw水泵用多大电缆
45千瓦水泵用多大电缆
相关问题
75KW喷淋泵需要多大的电缆
75千瓦消防泵星三角降压启动需要配多少平方电缆
75千瓦消防泵用多大线
75kw和37kw的水泵用多大的电线,求计算公式和答案。水泵...
75千瓦消防水泵,大概距离30米。用多少平方线
星三角启动110千瓦消防泵用多大电缆?
75KW水泵控制柜主线应该用多大的铜线?
75KW电机需要多大电缆