22KW三相电机是多少A 要用多大的线和有多少A的开关 计算公式写出来,主要的是计算公式谢谢

如题所述

第1个回答  2016-09-01
1电流计算 功式: 功率P=1.732(根号3)*U电压*I电流*功率因素(0.75左右进口马达大负载时可达0.85左右)
电流I=22000/380/1.732/0.75=44.6A
2电线选择 接近额定载流量在45A左右的线应该是6平言毫米,由于马达启动电流较大并且必需留些余量,因此我们选16平方毫米的线
3开关选择 开关一般为马达额定电流的1.5--2倍,大功率马达选大点按2倍算90A,应该没有90A规格那我们就选100A的
4启动方式 以22KW马达来说用星三角启动就可以了,比较经济追问

2电线选择 是铜线 还是铝线 铜线的计算方式 和 铝线的计算方式 写出计算方式

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2016-09-01
2.2还是22千瓦追问

22千瓦

追答

22000瓦不用启动柜吗

直接启动不行吧。瞬间电流得有多大

整不好变压器都给弄烧,那时候你可赔大了

追问

我问的是22KW三相电机是多少A????? 要用多大的线 和 多少A的开关 计算公式写出来,主要的是计算公式谢谢

追答

22000÷380=58,别低于70安,留点余地

追问

请问22Kw的电机 选择70A的热保 会不会跳闸

追答

不会,

总功率才70安。都是电压乘以安时等于瓦数,反之一样

追问

那你给我算的70安 不是把我电机烧坏了

追答

你没电着吧。大哥。你这样直接启动,电感都能电死你,😊

看到没。运行电流60,启动100,没软启动