我想问下我们普通配电房的照明电源取自哪里?1000kVA干变配电房,11.2米*4.2米的!

是直接从变压器低压出线处取吗?类似于从低压进线柜内取?一般配电室照明有什么要求!?可以直接用普通的荧光灯么!?大概要怎么布置!?有没高手画个CAD图的 发我看看呀!跪求!

第1个回答  2013-07-09
低压一般设计时会有3路的预留。有的也把变配留一个照明回路,记得做应急照明就可以了,很简单。
第2个回答  2020-12-10
10000v变220v电源
第3个回答  2013-07-06
变压器下面带着低压配电柜,低压柜有进线柜有馈线柜,既然是配电房那么照明电源就没必要外接了,从低压馈线柜找一个作为照明回路引到照明箱就可以了。
配电室照明可以采用普通荧光灯,只要配电室没有其他特殊要求。宽度为4.2米的配电室,不知道你采用的是GGD还是MNS柜,一般情况下应该是单排布置的,那么灯具的布置应当满足柜前操作照明和柜后检修照明的要求,所以首先灯具的布置应当满足配电室照度要求不小于200LX。具体布置可以在偏柜前的位置布置双管荧光灯,柜后位置布置单管荧光灯或者带开关的壁灯。
另外配电室需要加应急照明,不知道你这是个什么用途的配电室,单独一个配电室没有EPS或UPS或应急照明配电柜等设备的话,可以在配电室设置自带蓄电池的应急照明灯具。追问

他这个配电室是建在公路边的,房地产用于工地建设用的,目前还是块空地,就等送电开工了!我想问下要是增加UPS的话,那UPS的电源要往哪里接呀!我对于电这块是文盲那!还有要是直接往低压馈线柜内接一回路的话,那不是要在馈线柜内在增加个馈线小开关?

追答

哦,可能是施工临时用电,施工完成后转换为平时供电。那就别增加UPS了,没必要,配电室的面积也不大,干脆从照明箱里引一路应急照明回路,应急照明灯具采用自带蓄电池的灯具,比如说猫眼灯就可以了。
照明箱电源从配电室内低压配电柜送就行,没必要再外接电源,更麻烦。是需要从低压柜里专门给预留一个回路开关,单纯照明的话功率很小,预留一个32A的开关足够。MNS柜的话也就占用四分之一个抽屉,很小。