车间里最大用电电流是400A,请问怎么配电表盒电流互感器?

如题所述

第1个回答  2013-03-26
  采用三相四线制电能表即可,400A的电流并不大,电流互感器选用一次额定电流100~600A的LTC1-10,电流比20:1左右,75/5 、100/5都可以。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-26
最大电流能到400A,电机的启动电流会大些,所以电流互感器可选择3个500/5;1个三相四线制电能表。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-03-26
配400/5的电流互感器
第4个回答  2013-03-28
保险起见最好选择600/5的互感器,而要选择好的 不然会经常烧坏 ,照成你不必要的损失。
第5个回答  2013-03-26
按正常电流+1/3 , 选600/5