设计楼板为3.5KN/M2,请问一根雕1.9吨占面积2平方米能行吗?

如题所述

第1个回答  2022-05-20
假设占地面积为1.414*1.414米,把1.9吨假设成以集中荷载计算,建设楼板4米跨度.
设计承载弯矩M=1/8*3.5*4*4=7KN.M
集中荷载时M=1/4*(19/1.414)*4=13.4Kn.m>7Kn.M,所以不行
说明已经超出设计时的范围,但是设计时有富余量,需要设计验算可行否.
相似回答