电力系统图怎么看?

如题所述

第1个回答  2022-10-15
问题一:请教一下这个配电系统图怎么看? 按以下顺序读图:
1、AL01---照明配电箱代号/编号
2、该配电箱主要参数:安装容量Pe=15.6KW,需用系数Kx=0.8,计算负荷Pj=12.5A,功率因数cosΦ=0.9,计算电流Ij=21.1A
3、ZRYJV-5*10------电源进线,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃(铜芯)电缆,5芯,每芯截面10平方毫米(本条未注明进线敷设方式)
4、C65-40A/3P------进线总开关,施耐德小型断路器C65系列,40A,3极
5、L1、L2、L3------出线回路所接相序
6、C65-16A/1P------出线断路器,单极16A
7、C65-20A/1P+Vigi30mA------出线漏电断路器,动作电流30mA(未显示电子式或电磁式)
8、WL01------照明出线回路,编号01
ZRBV-3*2.5-SC20 FC------聚氯乙烯绝缘阻燃(铜芯 硬)导线,3根,规格2.5平方,SC20穿直径20mm的厚壁金属管(钢管),FC敷设于地面下
9、WP01------配电出线回路,编号01
(导线、敷设方式类推)
10、照明、插座------明确用电设备、用电器,或用途
1.0KW等------用电器(或该回路所有负荷)安装容量
【注】
本系统图具有以下用途:
1、结合平面图标示的AL01位置,可以确定安装场所、安装方式(通常在设计说明中统一说明安装方式),根据平面图标示的进出线回路敷设线路
2、可以为上级配电设备提供用电参数
3、可以根据本图订做配电箱(应明确明装/暗装)
4、可以调试线路、检查验收

问题二:如何看懂电路系统图 不管强电、弱电、模拟、数字 首先要明白各单位元器件的符号新、旧国标都要熟记熟练掌握各种单位元器件的工作原理和特性以及作用熟练掌握各种基本单元电路的工作原理,分析方法水利水电出版社的《实用电工典型线路图例》,内有各种电工基本单元图例详解,和一些典型的整机、配电等方面的原理图解析,对初、中级的学习者很有好处配备一本集成电路手册(内有常用集成电路方框图、各引脚作用)各大书店均能买到。初学者不宜先看整机电路图,应该循序渐进整机电路图由于有许多单元电路的存在,有的单元电路中的元器件就比较散乱,或者离本单元较远,初学者识图时,很有难度。从方框图开始-单元电路图、等效电路图-整机电路图电路图包含很广,要想迅速看懂一张整机电路,需要长期的积累,这里是讲不清的。循序渐进的学习非常重要,电气理论基础非常重要俗话说,专业好学,亥础难打一开始的急功近利,不久就会遇到瓶颈如果你已有初步的电气基础推荐先学习 高等教育出版社的《电工学》数字电路是电路图中的一个难点,我稍微讲一下要学数字电路以下知识必不可少,可按顺序逐步学习1、二进制和二进制编码,以及和十进制的转换关系2、脉冲电路(脉冲信号的产生、整形、交变。包括,微分电路、积分电路、限幅电路、多谐振振荡电路、单稳态和双稳态电路等)3、逻辑门电路(与、或、非、与非、或非门)4、触发器电路(RS触发器、JK触发器、D和T触发器是必学的)5、组合逻辑电路(基本运算器、比较器、判奇偶电路、编码、译码器、数据选择器)数字电路的很多功能是通过软件来实现的,这已经超出了电子技术分析的范畴,识图中,虽然不需要对软件相当熟悉,但必须了解软件处理信号的过程、目的、处理结果单片机也是其中一个难点,具备系统的数字电路基本知识后,必须加以熟悉数字电路的信号由于是各种脉冲串的数码信号,这些数据流信号的波形不可能像模拟电路那样,对电路的理解有太多帮助,这点要有心理准备。

问题三:这个配电系统图怎么看 第一行的15 表示功率,第二行的30 表示计算电流,第三行的 表示出线回路编号,第四行的表示电缆大小

问题四:这张电气系统图怎么看? 40A空开1个(三相的),总电源线用6平方毫米的。1P(单相的)15A的空开3个,每个15A的空开出线用2.5平方毫米的。3孔的插座一个(25A),电源线也是2.5平方毫米。25A的1P(单相的)空开3个憨(备用的,出线端暂不接线。)40A的三相空开出线接到1P的3个15A和3个25A,还有插座的进线端。15A的3个是照明的,出线是用2.5平方毫米的铜心线(零线和火线要一样大小,因为是照明用的。)

问题五:电气系统图怎么看 最左边是进线电缆,型号敷设方式,然后是断路器型号,最后是出箱电线,和每个回路的功率。自己画只要对照你的配电箱的回路多少,去掉一些回路,插座的用漏电保护的断路器,就带圆圈的吧,照明不用,再根据功率算一下电流,选一下对应的电线大小和断路器大小,就差不多啦

问题六:请教下照明干线系统图怎么看 上面一条红线是表示主干线,它是用YVJ-4*150+1*70(4根150平方毫米加一根70平方毫米,4根150的做相线和零线、一根70做接地线)的电缆,分支线采用“穿刺线夹”引出接到各个分电箱;
(穿刺线夹的优点  具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。)
引出的分支线使用耐火的YVJ-5芯4平方的电缆---NH-YVJ-5*4(下面一根灰线就是指这个)

问题七:建筑电力系统图上的箱柜怎么看出来是多大的 建筑电力系统图也有一定的行业标准,配电箱柜规格型号不一,但是诸如断路器型号,电缆规格型号,熔丝规格型号等这些基本信息还是标注全面的。根据这些已经能够测算出箱柜能够承受的负载容量。

问题八:电力系统图该怎样才能看的懂啊!还有那些给排水管道安装时那些预留孔洞图纸上好像没具体说明啊 电力系统图表示电箱之间的层次级关系,比如,第一级是整栋楼的配电箱,第二级是每个楼层的配电箱,第三级是每一户的配点箱。配电箱都包括进线In和出线Out。
给排水预留洞,是根据结构图纸上的墙柱,梁板的平面位置,配合土建而提前预留的洞。要不留洞,那就要在混凝土上打洞了。

问题九:用CAD怎么画电气系统图? 用天正电气8.0与CAD2006,也就是下个天正电气8.0然后安在CAD的目录下,川行了.里面有许多强电和弱电以及线路符号元件等.