厂房楼板承重问题

柱间中心距7.5米,柱外形尺寸0.6米*0.6米,楼板的荷载是0.8吨/m2,横梁宽度是0.35米。
柱子连接两层楼,其中二楼楼板荷载是1.6吨/m2。请教各位横梁的荷载是多少,该如何计算?
我的设备要求是楼板荷载是3.2吨/m2,如何解决这个问题?
我的设备是放在一楼,一楼还有架空层。

第1个回答  2015-11-06
1、钢结构厂房楼板的承重标准是:只要柱子允许,楼板1~1.5吨/平方米。
2、承重力计算所承重的楼层或者结构上的静荷载和活荷载的总和。
静荷载 http://baike.baidu.com/view/704408.htm
活荷载 http://baike.baidu.com/view/727566.htm

按标准普通楼板150KG/平方米,图书馆的最重500KG/平方米。
一种分隔承重构件。楼板层中的承重部分,它将房屋垂直方向分隔为若干层,并把人和家具等竖向荷载及楼板自重通过墙体、梁或柱传给基础。按其所用的材料可分为木楼板、砖拱楼板、钢筋混凝土楼板和钢衬板承重的楼板等几种形式。
第2个回答  2013-09-25

你所讲的是工业工程建筑设计问题,最好问下工业工程建筑设计师,如果你的厂房有原施工资料,请带上结施图去问,因为它将联系到力传递分析,及砼级别钢筋配置等一系列事情。如果你想自己想办法解决,我在此提供一份计算资料给你,希望能给你提供点方便。

本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-09-22
可否考虑在设备下面放置较大占地面积的支架?这样可以分散承重,但前提是总重不超过总承重能力,否则没有办法解决。追问

考虑做个支撑架在设备下部,支撑架延伸到横梁上,问题是横梁的荷载不知道是多少。

本回答被网友采纳