应急照明集中电源箱的理想位置:规范与实用兼备



应急照明集中电源的出现,旨在简化应急照明的控制与启动过程。然而,选择恰当的安装位置至关重要,以确保在火灾等紧急情况下系统的稳定性和可靠性。让我们深入探讨《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB 51309-2018)的规范要求,以及最佳实践。



问题与原因


以往,应急照明集中电源箱如果随意设置在公共走道上,可能会违背规范,例如图示所示的不符合性。问题的根源在于设计和施工人员可能对相关消防规定不够熟悉,没有充分考虑到火灾时电源稳定性的需求。



规范与正确安装


根据GB 51309-2018,第3.3.8条第二款明确规定,集中电源箱应安置在关键位置以确保系统性能。正确做法包括:



    设置在消防控制室、低压配电室、配电间或电气竖井内,以保证电源稳定和易于维护。
    当集中电源额定输出功率小于1kW,可考虑在电气竖井内安置,但必须符合其他相关标准。
    避免设置在有可燃气体管道、易燃物、腐蚀性气体或蒸汽的环境中,以防火灾风险。
    酸性电池和碱性电池应分别存放在各自适宜的环境中,确保电池性能不受影响。
    确保设置场所通风良好,温度在电池标称的工作范围内,以延长电池寿命。


总结与实用指南


综上所述,应急照明集中电源箱应选择在消防控制室、配电设施或专门的竖井内,同时兼顾电源功率、安全性和环境因素。务必遵循相关标准,以确保在紧急情况下,系统能迅速、可靠地启动,为人员疏散和消防安全提供保障。在设计和施工过程中,务必严格遵守这些规定,为公共安全筑起一道坚实的防线。