变频空压机低频运转时空开这边主线电流过高什么问题

37KW德曼变频,空转电流正常,加载后电流就高,50HZ时电流78A,但30HZ时外部主线电流有80A,变频器10分钟跳次0H故障,(过热),求大侠们给分析下

第1个回答  2013-09-22
频率调得太低,电流肯定会变大,尤其是加载后电机的负荷加大,电流更大。
我以前调试过一台压缩机就是类似于你的状况,是海利普的变频器。但不同的变频器菜单不一样,建议你打电话咨询变频器的厂商,我的当时就是这样的。
第2个回答  2013-09-17
低频时负载过大造成变频器过流。检查变频器参数设置。追问

具体什么参数

追答

过载系数等