梁中心线到柱中心线距离超过柱边1/4的要梁加腋,这条规定在哪里看到,求解??
梁柱节点加腋是硬性规定,还是看建筑结构,下面持重层要加,上面薄弱层就不用加??条文规定看什么规范??求解
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-09-14
高规第6.1.3条
相似回答
梁
中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的
1
/
4
时应采取什么措施
答:
但对结构而言规范提供的处理方法比较可靠,在高规(2010版)第6.1.7条中明确对梁、
柱中心线
之间的偏心距大于该方向柱宽的1/4时可采取增设梁的水平
加腋,
具体的水平加腋构造可参考11G101-1第83页或《多高层钢筋溷凝土结构设计中疑难问题的处理及算例(2001规范)(李国胜)》第57页。
梁柱
偏心距大于
1
/
4柱
宽什么意思,偏心距怎么计算?
答:
框架梁柱中线之间的偏心距大于柱宽的1/4时,就是指框架
梁的中心线到
框架柱的中心线之间的距离大于柱宽的1/4时,要按如图设置
加腋
。框架梁、
柱中心线
不重合,会使框架柱和梁柱节点受力恶化。水平加腋主要是为了消除梁偏心对梁柱节点核心区的不利影响。规范《高规》6.1.7规定:框架梁、柱中心线宜重...
梁
、柱偏心大于
1
/
4柱
宽时,节点水平
加腋
做法?
答:
在梁和柱子的相交处,在同一方向,柱子的中心线,
梁的的中心线的相差的距离《大于了柱子的宽的四分之一》就要加腋
。(简单来说就是梁是柱子居中设计的就没有偏心距,因为他们中心线是同一条线,而梁不是居中柱子设计的就有偏心距因为不是同一中心线)
大家正在搜
柱与柱之间的距离
一般柱子与柱子的距离
距离超过800公里
超过一定距离就报警
监控距离超过100米了怎么办
两柱之间的距离
承重柱之间的距离
罗马柱两柱之间距离
柱子之间的距离
相关问题
梁,柱中心线之间偏心距大小该方佝柱宽的1/4梁采取水平加腋措...
梁中线与柱中线之间偏心距大于柱宽的1/4时应采取什么措施
梁、柱偏心大于1/4柱宽时,节点水平加腋做法?
框架梁与柱之间的偏心距大于柱宽1/4时框架梁水平加腋,是什么...
图纸没有标注,按图集梁柱轴线偏心距大于柱宽1/4需加腋,但加...
框架梁水平加腋,用于框架梁相对框架柱偏轴尺寸大于1/4时什么...
框架梁柱中线之间的偏心距大于柱宽的1/4时,是什么情况