伟肯变频器报警40是怎么回事
怎么解决
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2016-06-06
变频器内部板卡存在异常,有至少1块板卡不能被cpu识别。
通常来讲,硬件已经损坏。作如下处理
首先在断电状态下,拔掉所有选件卡。重新上电:
1. 若仍旧报出F40且不能复位-->控制板损坏。
2. 若F40可以复位,那么逐个插上选件卡,找出变频器认定有问题的板卡。更换新的板卡即可。
当然,你也可以考虑现将所有的外接控制线拆掉,尤其是涉及10v,15v,24v等电源的线路。排除错误接线导致的板卡电源异常问题。本回答被提问者采纳
相似回答
伟肯变频器
报FT1-16
是怎么回事
怎样解决呢
答:
电机过热
变频器由电机温度模型检测出电机过热,电机过载 减少电机负载若电机没有过热则检查温度模型参数
停电再启动
伟肯变频器
报故障
答:
电源干扰,电容故障
。1、电源干扰:伟肯变频器电源来自电网,如果出现电压幅度或相位失衡,会导致电源干扰,从而引起变频器故障,解决方法是加装稳压器、滤波器或UPS(不间断电源)等设备,以保证电源的稳定性。2、电容故障:伟肯变频器中的电容在频率变换中扮演着重要的角色,如果出现电容故障,将会使变频器...
伟肯变频器
报
低温故障
答:
变频器温度过低
。1、解决办法:检查安装的正确性与冷却流通通道。2、检查电机。3、EEPROM检验故障。4、伟肯集团于1993年成立,目标是为全球工业和公共设施领域的用户提供高性能,高可靠性的变频器产品和交流驱动控制解决方案。