,板厚_1)该现浇板为

如题所述

第1个回答  2022-11-07
一)四面支承现浇钢筋混凝土楼板的取值

  1.单向板:长边与短边之比≥3,最小板厚60mm(板厚为10mm的倍数),现浇板厚为跨度的1/30~1/40.

  2.双向板:长边与短边之比≤2,最小板厚80mm(板厚为10mm的倍数)。

  板的长边与短边之比大于2~3时,宜按双向板计算。

  3.悬臂板:板厚应按1/12挑出尺寸取值,且≮70mm(根部)。

  板的悬臂长度≤500mm时,取60mm厚;板的悬臂长度>500mm时,取80mm厚。

  (二)现浇钢筋混凝土梁的取值

  1.单向梁:梁高按所在跨度的1/10~1/12取值,梁宽取梁高的1/2~1/3,并应是50mm的倍数。

  2.主次梁:主梁按所在跨度的1/8~1/12取值,次梁按所在跨度的1/10~1/15取值,梁宽取梁高的1/2~1/3,并应是50mm的倍数。

  3.井字梁:双向梁高与梁宽均相同。

  (三)预制钢筋混凝土楼板的搭接尺寸

  1.预制钢筋混凝土楼板在墙上的搭接尺寸为100mm.小于100mm时应采取连接措施。

  2.预制钢筋混凝土楼板在梁上的搭接尺寸为80mm.小于80mm时应采取连接措施。

  (四)现浇及预制钢筋混凝土梁的搭接尺寸

  现浇及预制钢筋混凝土梁(包括过梁)的搭接尺寸不得小于240mm.

  (五)地面的构造层次

  1.面层

  2.连接层

  3.找平层

  4.隔离层

  5.防潮层

  6.填充层

  7.垫层

  底层地面的主要构造层次为:面层、垫层、土层

  楼地面的主要构造层次为:面层、填充层、结构层

  (六)地面的选用与构造

  地面的选用共22点,选用时应区别房间的不同和要求的各异