道路CFG桩控制要点是 :

1)测量桩位前对施工现场原始地面标高进行抄平测量,并用平地机平整碾压后放出各桩的准确位置,将线路纵坡、横坡考虑在内后,原地面标高控制在±5cm以内。施工桩顶高程控制在高于设计垫层底标高30cm处。将施工区域进行划分,并将各桩进行编号,定机定人进行管理。
  2)布桩时,CFG桩的数量、布置形式及间距必须严格按设计要求并遵循从中心向外推进施工,或从一边向另一边推进施工的原则,不宜从四周转向内推进施工。具体的施工方法和顺序由工程技术部确定。
  3)指派责任心强、懂技术并经严格考核合格的员工对劳务队伍施工的CFG桩进行现场监控和记录。
  4)CFG桩施工中,每台班均须制作检查试件,进行28d强度检验,成桩28d后应及时进行单桩承载力或复合地基承载力试验,其承载力、变形模量应符合设计要求。
  5)通常桩顶混凝土密实度差、强度低,对此采取桩顶以下2.5m内进行振动捣固的措施。
  6)为保证施工中混合料的顺利输送,施工中采取强制式搅拌机。
  7)桩身每方混合料掺加粉煤灰量及坍落度控制根据设计和采用的施工方法按工艺试验确定并经监理工程师批准的参数进行控制。
  8)清土和截桩时,不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土。
  9)冬期施工时混合料入孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。
  10)跳打施工时应及时清除成桩时排出的弃土,否则会影响施工进度。
  11)整个施工过程中,安排质检人员旁站监督,并做好施工原始记录,记录钻压电流值、孔深、单孔混合料灌入量、堵管及处理措施等。