33问答网
所有问题
坑中坑底板底标高为-15.000,电梯井井底标高为-13.300米 砼为什么要分层浇筑
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-02-02
1、由标高可以看出底板厚2米,属大体积;
2、依据《大体积混凝土施工规范》,应该分层浇筑,每层厚度300-500mm;
3、根据浇筑振捣棒的振捣半径等,也要分层浇筑,才能振捣密实。
相似回答
建筑图中建筑物应该距原来公路23米平行 施工过程中因为失误一边偏差十...
答:
这次积水坑就和图纸上不一样,设计上其中一个积水坑尺寸为1500×1500×1300,但实际上为做垫层,防水层等,就得扩大尺寸,而且积水坑开挖的形状也不是图纸上的长方体,实际上是上下底不一样的,上底大于下底,以后再立模和地下室底板一起浇筑混凝土。最终才形成图纸上的长方体,这样做是为了防止应力集中。7月25日 星...
电梯井和独立柱承台重合,而
电梯井底板标高
比承台
底标高
高出15公分,怎...
答:
1、不就差150mm吗,挖土时留个土台就是了,而且还要砌筑砖模。2、如果电梯
井底板
下落150不影响井底的排水(消防积水),建议设计出变更,将
底板标高
下落至与承台
底标高
一致,以方便施工。3、按常规设计
,电梯井底
有短柱,其用于支承为电梯轿厢缓冲减震的弹簧,只要轿厢底(或短柱顶)标高高于承台顶标高...
预制桩桩顶标高-3M,但是垫层
底部标高
是-2.9,中间这一块是要继续灌注
砼
...
答:
一、桩顶低于垫层,需要增加下沉的小承台,使桩顶高出承台垫层
,具体高出值为:存在标高差值+50mm,但这个要通过设计——向设计提出该问题,确定所增加小承台的平面尺寸、深度、做法,并办技术核定单或让设计出设计变更单。二、预制管桩伸入底板锚固的钢筋规格不一定和预制管桩内部钢筋规格一致,如果图纸...
大家正在搜
建筑标高是底板还是顶板标高
顶板标高与底板标高
底板标高是什么意思
承台面标高是不是底板面标高
基础底板顶标高是什么意思
地下室底板浇筑控制标高
电梯井标高怎么算
电梯基坑底标高
电梯基坑标高怎么算
相关问题
电梯井和独立柱承台重合,而电梯井底板标高比承台底标高高出15...
求雨水检查井的深度中 井底标高是指管内底标高吗
一般底板标高时指的下底面吗?
检查井的标高
地下室独立承台与地下室底板的标高一致,其砼能否分开浇筑
电梯井跟集水坑的底标高能在同一标高吗?
地下室基坑桩顶标高-5.9米,电梯井桩顶标高分别为-6.9米...
基顶标高是不是相当于地下室底板标高