欧姆龙PLC定位模块MD211控制台达伺服电机,用位置控制模式实现10S内200转低速,后30S内3000转高速

怎么进行欧姆龙PLC 的编程,伺服电机设置什么参数

第1个回答  2012-12-27
CJ1内置脉冲输出模块吧
先做个计时器,时间设为十秒,开始计时后触发ACC指令(速度要根据台达伺服的分辨率,比如说是10000,那么200r/min就是200*10000/60=33333,把这个数写到ACC的速度值里),手册里ACC的用法很详细。
计时到10秒后,触发INI指令,选择INI指令的停止脉冲输出功能
同时触发下一条ACC指令,同上的方法实现3000转的转速
因为执行一条脉冲输出动作时,不能改变他最开始的设定值,所以只能用上面方法实现。
希望可以帮到你,也希望有更多好的办法出现。本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-01-06
前10s 全部用来加速吗?
后30s呢?
第3个回答  2013-01-03
电机没有参数可设的。控制器上的基本参数设置好就行了。。。然后按楼上chm5030809的方法就可以了。。。
第4个回答  2012-12-27
定位模块?没用过,你说的问题不用定位也能做到啊。
相似回答