35KV电压器差动保护选10P20电流互感器行吗
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-01-11
不可以。
依据:《工业与民用配电设计手册(第三版)》P342/二/(3)
“差动保护装置应采用5P级的电流互感器……”
第2个回答 2013-01-16
保证两个互感器在故障电流下都不饱和,并且性能接近
就行本回答被提问者采纳
第3个回答 2013-01-11
这个和系统短路电流大小有关
相似回答
35KV
变电站中35KV出线柜,怎么
选择
断路器和
电流互感器
啊?
答:
35KV的设备大多都是1250A的,他选的很主流,是没有问题的;电流互感器用了两种75/5 0.2S、150/5
10P20的也比较正确
,因为我们的额定电流才52A,为了计量准确,应该使电流互感器的变比略大于额定电流,所以选用了75/5 0.2S的绕组;而为了在发生短路时电流互感器不饱和,要选的略大一些,可以为额定...
保护
用
电流互感器
怎么
选择
答:
那么应该选20000/1000=20。5P20或者5P25,5P30,
当然要求不高也可以选择10P20或者10P25
,10P30.5P20的意思是20倍的额定电流(20x1000=20kA)时候精度(误差)在5%内。
保护
用
电流互感器
的三相拐点电压要求一致吗
答:
只要保证10P20就可以了
。拐点电压高于20×15000A工作磁密点就可以了