第1个回答 2013-08-01
这位“同鞋”,某一建筑物的防雷接地装置与某一设备或设施的重复接地无任何关系或联系时,两者之间的距离要求是多少?是不是可以这样理解。
那么,就两者关系先说明一下,某一建筑物的防雷接地装置是根据相关规范和标准已完成的独立防雷接地装置,可以视为合格品;某一设备或设施的重复接地是为该设备或设施补打的接地极来满足相关规范和标准的要求(阻值要求)而进行的作业。所以两者都是合格品。没有距离要求。当然联结在一起效果更好。但是就出现了下一种情况。
这种情况就是某一建筑物的防雷接地装置和该建筑物的防雷接地装置已联结的重复接地之间,两者之间的距离是有要求的。详见《建筑电气通用图集92DQ13防雷与接地设置》图号13-40几种接地装置的做法中是有相关要求的:室外补打接地极(重复接地)距建筑物外墙不小于3米。
希望对你有帮助!本回答被网友采纳