第1个回答 2008-04-29
1、设安装容量为P=50KW,需用系数Kx=0.5,功率因数cosΦ=0.9;
2、负荷平均分配到三相电源中;
3、计算电流Ijs=[(P/3)/Un]*Kx/cosΦ
=[(50000/3)/220]*0.5/0.9
=42.1A
一般施工图是包含配电(配电箱)系统图并有负荷计算数据的,按照系统图订购即可,不放心的话可以验算一下,不过上面的系数由不同选择,要根据用电性质及设备安装数量、容量进行选择计算。
相似回答
住宅楼,三相供电,48户,每户3千瓦,如何
计算
三相
电流
和三相功率和选用多大...
答:
计算电流
Ijs=[(Kx*P/3)/Ua]/cosФ =[(0.6*48*3000/3)/220]/0.85=154A 选断路器框架电流200或225A,整定电流180A;选线路电缆VV-4*70+1*35。2、【
宿舍楼
】:(仅提出空调配电条件)设需用系数Kx=0.85,功率因数cosФ=0.75。计算电流Ijs=[(Kx*P/3)/Ua]/cosФ =[(0.85*...
...距变压器300米,请问三?相配线用多大电缆?怎样
计算电流
答:
宿舍
是纯电阻负载,360KW
电流
大约是550A,这是满负荷时的电流,与它匹配的电缆是3×240+1×120的铜芯电缆。I=功率÷(380×1.732)
宿舍楼
配电设计
答:
Pjs=95.2KW 是
计算
负荷,是指通过负荷的统计计算求出的,用来按发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值。Pjs=Pe×Kx Ijs=177.6A 是计算电流,其值为:Ijs=Pjs/(1.732×U×Cosφ),在此,Ue是额定电压,Ue=380V。