发电机过压整定值是多少,过压保护动作的原因和后果是什么?

如题所述

第1个回答  2022-11-17

发电机过压整定值是1.3倍额定电压,过压保护动作的原因是发电机定子电压达到额定电压的1.3倍,过压继电器动作启动定子断路器和灭磁开关跳闸停机,保护定子绕组和转子绕组不受伤害。

发电机过压整定值不宜偏大或偏少,偏大不能保护定子绕组和转子绕组,偏小会造成频繁停机,减少稳定运行。

根据我国现有技术规程和设计导则,发电机定子过电压保护是防止发电机定子绕组的异常过电压,其整定值根据电机制造厂提供的允许过压能力或定子绕组的绝缘状况决定。早期采用的励磁机慢速励磁系统,强励响应时间慢,转子电压不会发生突然变化,发电机的过电压速度也很慢,动作电压是取1.5倍额定电压,动作时限取0.5s。

可控硅整流快速励磁系统后,强励响应时间快,转子电压会在很短的时间发生变化,发电机电压变化速度也很快,如果按照以前整定1.5倍,当灭磁开关真正跳开时,发电机过电压已经升到了1.6倍甚至更高,所以可控硅整流励磁的发电机动作电压是取1.3倍额定电压,动作时限取0.3s。

大型水轮发电机都是采用可控硅整流快速励磁系统,过电压保护,整定值不能超过1.3倍0.3秒,有利于跳闸停机灭磁。

快速励磁系统的定子电压上升到1.3倍数时,转子电压、转子电流都会达到额定的2倍左右;如果定子电压继续上升不跳闸,接近1.4倍时,转子电流和转子磁能接近3倍,在这种大电流大能量下跳闸,灭磁开关存在着灭磁失败并烧毁灭磁开关的危险。