有一台炸鸭炉. 三相电的. 最大瞬时耗电12KW, 我家离变压器将近50米. 现在安装的是3相4线,6平方的铝线. 请问能不能带的动我的炉子.
因为是用村里的变压器. 村里电工担心功率太大而使村民用电不足. 所以我忽悠他说 我的机器是3千瓦的. 他就要给我安装6平方的铝线了. 我如果说更换大的电线. 我担心他会给我停掉. 恳求各位帮忙想想办法. 是6平方的100%不能用.还是可以安全使用. 或者有没有别的办法? 谢谢了. 追加50分!
刚刚问电工了. 说是还可以给用 4平方的铜线. 请问大家,用6平方的铝线好 还是用4平方的铜线好?
刚刚问电工了. 说是还可以给用 4平方的铜线. 请问大家,用6平方的铝线好 还是用4平方的铜线好?
追答如你家离变压器远最好是用平方面积大的,不过4平方的铜线和6平方的铝线所承受的电流基本是一样,但按耐热的强度,还是铜线好,按造价来看是用铝的了,只是个建议啊。
那请问先生. 我要用多大的空开呢? 还有 如果我长时间工作 会不会使铝线发热变软,甚至烧坏呢?
追答铝线只发温热是正常的,6平方铝线在50米内可安全载流接近30A,是安全的。
空开容量为负载额定电流的≥1.4倍,即:
18×1.4≈25(A)
≥25A。
刚刚问电工了. 说是还可以给用 4平方的铜线. 请问大家,用6平方的铝线好 还是用4平方的铜线好?
追答应用4m㎡铜线比6m㎡铝线略好,负载端线与线的电压降略小于8V。
本回答被提问者和网友采纳刚刚问电工了. 说是还可以给用 4平方的铜线. 请问大家,用6平方的铝线好 还是用4平方的铜线好?
追答当然是4平方铜线了