预埋件制作:
3.1.1预埋件在加工前,施工人员应认真审查图纸,编制埋件配料单,做好施工前的准备工作。
3.1.2焊接人员在制作埋件前,技术人员应做好详细的施工技术交底、认真审查料单。 3.1.3焊接人员制作埋件时,必须在规定的区域内(埋件加工车间)严格按图纸设计的材料及规格加工制做。
3.1.4埋件下料时,严格按照料单以一定的顺序进行成批下料,将每种规格,一定数量整齐堆放,而且每次下料后做好记录、认真检查,以防漏下。 3.1.5预埋件钢筋T型接头宜采用角焊焊接。 3.1.6焊接时应符合下列要求: 3.1.6.1采用500型焊机;
3.1.6.2钢板厚度不宜小于钢筋直径的0.6倍,且不应小于6mm;
3.1.6.3钢筋宜采用Ⅰ、Ⅱ级,受力锚固钢筋的直径不宜小于8mm;构造锚固钢筋的直径不宜小于6mm;
3.1.6.4当采用Ⅰ级钢筋时,角焊焊缝不得小于钢筋直径的0.5倍; 3.1.6.5施工中,不得使钢筋咬边。
3.1.7除预埋件标高比砼表面高的埋件外,大于400×400的预埋铁件应在钢板面中部开设排气溢浆孔,特别在制作牛腿预埋件时应根据埋件的大小进行割排气孔。 3.1.8二级钢筋焊接时采用J506焊条。
3.1.9预埋件钢板下好后,用砂轮打磨边角毛刺,将钢板正面各边打磨成圆角并将钢板用角向磨光机除锈清理干净;
3.1.10预埋件制作完成后,用专用台架进行校正,埋件平整后正面刷防腐漆一遍,面漆一遍(采用蓝色),严格禁止钢板反面以及锚固钢筋上沾有油漆,如有,必须将其擦除;埋件检验合格后方准安装。
3.1.11预埋件须按国家现行施工图设计的技术质量要求制作和施工。
3.2预埋件安装
埋件安装前,应由施工技术人员按照图纸到埋件加工车间进行领料。领料时,应认真检验埋件的规格、尺寸、数量、焊接工艺等,不符合要求的埋件,不允许进行安装,应要求焊接人员重新进行制作。 3.2.1梁、柱埋件的安装
3.2.1.1柱侧、梁底(侧)以及板底预埋件固定必须采用ф8螺栓固定在模板上,大于150*150mm的埋件,四角打ф8.5孔,小于150*150mm的埋件对角打孔,通长扁铁打孔间距为500mm,扁钢埋件宽度大于100mm时两边打孔,以此保证预埋件与砼表面的平整。(柱角钢安装见附图)
3.2.1.2安装模板前,应检查埋件的安装情况,严格控制位置、标高、平整度、准确无误后方可支模。
3.2.1.3模板拆除后,弹出铁件的外边线,用手砂轮磨掉水泥浆。 3.2.2板、梁顶部、牛腿、挑耳预埋件安装
3.2.2.1预埋件安装前,技术人员应将各轴线用钢丝线带好,保证预埋件安装前的施 工准备工作。
3.2.2.2安装人员在安装埋件前,应将各埋件的十字线用石笔画好,标记好各埋件的 规格、型号、数量、尺寸、安装部位。
3.2.2.3安装人员应按照一定的施工顺序进行施工,切不可乱施工,以防埋件漏放、 错放。
3.2.2.3预埋件固定时,应准备一定的措施钢筋,作为加固作用。预埋件不允许焊在 主筋上。
3.2.2.4预埋件固定好以后,技术人员应随时检验其位置、规格、尺寸、标高、焊接牢固程度情况。
3.2.2.5混凝土浇筑时,应安排专业人员随时进行检查校正。
3.2.2.6混凝土振捣时,切不可碰到埋件,如碰到埋件,应及时向技术人员反应,并 由技术人员进行监督检查其位置和标高。
3.2.2.7模板拆除后,应设专人将预埋件清理干净,在上面刷好油漆(采用蓝色)并在埋件上表面标出其型号以及规格。本回答被提问者和网友采纳