根据监控坑是1200X1200X1200mm,长宽深,浇筑C30混凝土,监控立杆高6米 支壁长6米,监控杆底下直径24cm ,上面18cm,支壁18--16cm。镀锌管材质。6mm厚度。
请大侠高手来给算一下这个混凝土的重量,承载力,和立杆的应力。需要公式过程详细解说,最后需要总结,是否牢靠,有哪些意见。需要土建或者建筑的专业工程师来解答了。在线30分钟等待。
路边监控用杆,地址就是马路边,地基承载力如果按混凝土C30计算 1立方大概是3000吨,立杆时光突突的 只有一个40X60的配电箱。一个摄像头一个补光灯。都不大。我需要一个计算方法,得出应力,因为这个杆是偏力的 ,所以要求一个应力值。多谢朋友。
追答按照地基基础设计规范,像一般广告牌例如面积有5x15=70多平方米,受风面积很大,就以风荷载作用在广告牌上面,然后根据高度算出弯矩,再计算地基基础的抗倾覆性能。
像你这个情况,根本没有受风面,就没有弯矩,那么就只有竖向力,也就是我上面算的竖向荷载。
只要地基承载力达到要求就没有其他要验算的。
都知道很安全 承载力很大 都没有问题,不过这毕竟要走一下文字性的手续问题。所以。。。。
追答那就这样:
由于监控杆无受风面,所以不存在倾覆力矩;
竖向荷载:每平方压强为 1.2x25=30KN每平米=30kpa
地基承载力约 100kpa 大于竖向荷载压强
所以是安全可靠的。
1.2X25=30kn 请问这个几个数值是什么意思,如何得来的呢?
追答1.2是米 25是 25KN/立方米 是混凝土的自重
1.2x25=30KN/平方 = 压强单位