710kw的10kV异步电机,电机功率0.86,需要用户自己加装无功补偿装置
问:若是采用电容,需要多少kvar功率因数达到0.95
2.电容补偿容易过补偿和欠补偿,采用进相器的话是什么原理?补偿容量怎么说的
没人吗?真才实学的通知去哪了,粘贴复制别人的都会
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-05-14
补偿量用这公式可快速计算:Qc=P*(tancos-10.86—tancos-10.95)=187.9Kvar,建议补偿200吧。
你所说的容易出现过补偿和欠补偿,那都是控制器的问题。一般控制器都是采用电网测量出的需求量来决定投切的,而且我们所说的功率因数都是个范围值,过补偿是指功率因数超过1。我做的项目从没出现过这样的情况,只要把每段容量做好了,别用太差的东西就可以。建议200Kvar分4或5组。没必要采用相进控制器的。
第2个回答 2013-05-22
用一台动态无功补偿装置(低压SVG)就可以了。过补、欠补什么问题的,均可以解决。
相似回答
710kw10kv电机
三相对绝缘多少个数
答:
按照每千伏1兆欧的标准
,电机
对地绝缘应大于10兆欧,且吸收比应大于等于1。3。
电压
10kv
电机710kw
额定电流是多少
答:
P=UI,那么就是
710
/10=71A,我们公司是250
KW的10KV
高压
电机,
一般带上负荷是在20A左右。具体开机时候看看高压仪表。
无功补偿,
设计时用高压电容柜和5台
10KV功率
为
710KW 的
同步
电机
那个费用...
答:
当然是电容柜作无功补偿便宜
,只是一次投资,以后仅是维护;而同步电机作无功补偿的一次投资较大,以后的运行也消耗一定资源,两者比较的差异超过百倍,尽管不考虑前期投资,前者仅为维护费是有限的,后者需消耗资源,这差异超恐怕近万倍。