710kw的10kV异步电机,电机功率0.86,需要用户自己加装无功补偿装置

问:若是采用电容,需要多少kvar功率因数达到0.95
2.电容补偿容易过补偿和欠补偿,采用进相器的话是什么原理?补偿容量怎么说的
没人吗?真才实学的通知去哪了,粘贴复制别人的都会

第1个回答  2013-05-14
补偿量用这公式可快速计算:Qc=P*(tancos-10.86—tancos-10.95)=187.9Kvar,建议补偿200吧。
你所说的容易出现过补偿和欠补偿,那都是控制器的问题。一般控制器都是采用电网测量出的需求量来决定投切的,而且我们所说的功率因数都是个范围值,过补偿是指功率因数超过1。我做的项目从没出现过这样的情况,只要把每段容量做好了,别用太差的东西就可以。建议200Kvar分4或5组。没必要采用相进控制器的。
第2个回答  2013-05-22
用一台动态无功补偿装置(低压SVG)就可以了。过补、欠补什么问题的,均可以解决。