33问答网
所有问题
有个厨房额定功率50KW电压380V要装个电表可以选用直接的电能表吗?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-05-08
可以用电子式的电能表,不过价格要比互感器加电能表贵。电子的接线方便,价格高,另外一种接线复杂,出现故障不容易发现,不过价格低一点。
第2个回答 2013-05-08
用150/5的电流互感器再加电能表才可以。
第3个回答 2013-05-18
没有只能加互感器,100/5,买个5A的电子表。
相似回答
50KW用
电量应配多大
的电能表
和互感器?
答:
既然要配互感器,电能表就使用5A标准表即可
。50千瓦如果是380三相用电,不计功率因数,电流是76安,你可以配用100或150/5 的电流互感器
50千瓦要
用
多大
的电能表
答:
如果是380V50HZ,50千瓦的电流是:89.376A 需要接20倍的互感器,用5A的电表就可以了
。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=50000÷(1.732×380×0.85)=89.376(A)这个电流太大,需要加20倍的互感器 I’=89.376÷20=4.4688(A)电度表图片:20倍互...
50千瓦电机
直接用电表
计量
可以吗?
谢谢!
答:
50kW
电机(假设
额定电压380V
),功率因数0.8,额定电流约95A,可选择标定电流100A的三相电表(目前最大)。
大家正在搜
额定功率额定电压额定电流
家用电能表的额定功率
电能表有没有额定功率
电能表能说额定功率吗
电能表的额定功率怎么算
额定电压和额定功率
电表的额定功率怎么看
额定功率和电压的关系
额定功率和额定电流
相关问题
本人有台50KW的空压机电压380V怎么选择电能表和互感器?
已知三相电表,电压为380V/100A可以使用多大功率的电机...
您好,需要安装380电源,设备使用功率是12000KW,用什...
350KW 的额定功率 怎么配电流互感器和电能表 (380V...
电压为380V功率为50KW的负载要用多大的电暖线
餐厅要装2个电表,一个看空调用电量,一个看厨房,已知所有空开...
50KW单相电用多大的电表用多大的互感器
我有18台额定功率1KW的电机和其他电器,总功率大约是25K...