三晶变频器不用电位器调节参数

如题所述

第1个回答  2022-11-27
三晶变频器参数设置

第一步变频器参数清零

方法一:

首先设定F094=1,然后改变成ALM模式,显示“0.--”。然后按RESET键,则可重新恢复到出厂设定值。

方法二:

设定F094=1后,连接RST(复位)端子到DCM端子。则变频器将会执行复位动作,可重新恢复

到出厂设定值。

第二步 F40这个参数决定运行频率的输入来源

F040=0 由F000的数值设定

F040=1 由模拟信号0~10V输入VI设定

F040=2 由模拟信号4~20mA输入CI设定

F040=8 直接由操作键盘的输入设定

F040=25 键盘电位器设定

F040=40 由PID输出设定

第三步电动机参数设置

F009 转矩提升设定,设定范围:0~6\%

F010 电机额定频率,设定范围:0.50~650.00Hz

F011 电机额定电压,设定范围:30~100\%

第四步上限平率和下限频率设置

F015 上限频率设定范围:0.50~650.00Hz

F016 下限频率设定范围:0.00~650.00Hz

第五步

F030 停机方式设置

F031=1 F039=1

第六步

F052 电机极数设定范围:2~12极

F053 齿轮比例设定范围:0~100\%

F052及F053设定值用来做转速rpm(F058)的计算。

rpm=(120*输出频率(F057)/电机极数(F052)*齿轮比例(F053)%

第七步

F055= 3

F067= 1

F089 VI端子输入最低值0~ 1023

F090 VI端子输入最高值0~ 1023

第八步 F095= 1