请教电力专家:电网功率因数是0.81怎么办!?

如题所述

第1个回答  2024-01-03
  如题;负荷为P=800kw Q=580kvar 时计算结果功率因数COSφ=0.81
要求力率提高至0.92时计算在低压侧进行补偿无功功率:
可选择24kvar移相电容10台共240kvar随机投入运行,理论上可把功率因数提高至0.92。
此时负荷为P=800kw Q=580-240=340kvar 时计算结果功率因数COSφ=0.92 。
第2个回答  2024-04-28
电网功率因数是指有功功率与视在功率之比的余弦值,通常用来衡量电路中有用功率和无用功率的比例。功率因数为0.81表示电路中存在较多的无功功率,这会导致电网的效率降低,影响电能的传输和利用。为了改善功率因数,可以采取以下措施:
1. 安装功率因数校正装置:通过安装功率因数校正装置来改善电路中的功率因数,使得有功功率和无功功率的比例更加合理。
2.调整设备运行方式:针对某些设备,可以调整其运行方式或改变电源接入方式,以减少无功功率的产生。
3. 优化设备的使用时间:在尖峰时段减少用电需求,选择在功率水平较高的时段使用设备,以减少无用功率的消耗。
4.合理布局和设计电网:在电网的规划和设计阶段,考虑到功率因数的因素,合理安排电路布局和设备配置,以减少无功功率的产生。
通过以上措施,可以改善电网的功率因数,提高电网的效率和稳定性。
第3个回答  2024-01-27
电网功率因数没达到0.9是要被罚款的,建议你增加补偿电容容量,把功率因数补上去。增加补偿容量需要增加电容,这个可以找电力设备厂家来改造。