第1个回答 2021-03-19
应急照明配电箱输入电压一般是交流380V或交流220V,回路输出电压一般是交流220V(B型灯具)或不大于直流36V(接A型灯具)。
应急照明配电回路配接灯具的数量不宜超过60只。灯具在地面设置时,每个回路不超过64盏灯;灯具在墙壁或顶棚设置时,每个回路不宜超过25盏灯。
配接灯具的
额定功率
总和不应大于配电回路额定功率的80%;A型灯具配电回路的
额定电流
不应大于6A;B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A。